  1. #1
    Пользователь Аватар для Dimooon
    Регистрация
    04.05.2013
    Адрес
    Казахстан,Рудный
    Сообщений
    450

    По умолчанию

    Спасибо. Сниффер- это что за зверь? Ссылка есть какая-нибудь?

  2. #2
    Пользователь Аватар для and909
    Регистрация
    25.10.2013
    Адрес
    Пермь
    Сообщений
    646

    По умолчанию

    Погугли например Serial Port Monitor

  3. #3

    По умолчанию

    Люди, подскажите, какая оптимальная скорость сети у приборов ОВЕН по протоколу модбас? Может из-за высокой скорости (115200) отвальваться ПР110, причем когда в сети есть МДВВ? А когда нет МДВВ - всё норм...

  4. #4

    По умолчанию

    Вот так соединяй и будешь в шоколаде.
    Изображения Изображения

  5. #5
    Пользователь Аватар для Dimooon
    Регистрация
    04.05.2013
    Адрес
    Казахстан,Рудный
    Сообщений
    450

    По умолчанию

    Здравствуйте, опять сражаюсь с ошибкой 81. В конфигураторе все норм, а к ПЛК цепляю модуль МВ110-224.1ТД - ошибка 81... Настройки проверил по десятому разу - не могу найти причину. Подскажите пожалуйста - что не так.
    https://youtu.be/2C3HoWaltKg
    Вложения Вложения

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimooon Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста - что не так.
    https://youtu.be/2C3HoWaltKg
    Здравствуйте. У модуля в конфигурации стоит скорость 9600, а в ПЛК задана 115200.

  7. #7
    Пользователь Аватар для Dimooon
    Регистрация
    04.05.2013
    Адрес
    Казахстан,Рудный
    Сообщений
    450

    По умолчанию

    Вот спасибо. Заработало. Буду внимательнее впредь.

  8. #8

    По умолчанию

    Нужен практический совет от тех кто сталкивался: Если я подключу к ПК через конвертер AC4 сразу десять-пятнадцать приборов ТРМ138, к каждому из которых подключено по восемь датчиков - насколько долго будет идти цикл опроса всех приборов со скоростью 9600? Не выйдет ли так, что изменения в показаниях датчиков будут доходить до ПК с задержкой в минуту-другую? Все ТРМы расположены будут в паре метров друг от друга и от ПК.

  9. #9
    Пользователь Аватар для Dimooon
    Регистрация
    04.05.2013
    Адрес
    Казахстан,Рудный
    Сообщений
    450

    По умолчанию

    Если подключать трм200 к Мастерскада - какой лучше ОРС сервер изспользовать - Мастер ОРС или Овновский, который с ТРМ идет?
    Чета непонятно, как запустить опрос прибора в ОРС сервере Овна.
    Помогите настроить связь, если кому не лень...
    https://youtu.be/kH4zvrNqHRM
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png 00646.png (104.9 Кб, Просмотров: 48)
    Последний раз редактировалось Dimooon; 27.07.2017 в 14:33.

  10. #10

    По умолчанию

    Здравствуйте! Возникла необходимость подцепить ТРМ138 по RS485
    Соединяю при помощи ADAM-4570, в ТРМ настройки по "учебнику" с адресом 8
    Конфигуратор не может подцепиться к прибору (прибор 2004г.вып., пробовал и v.037 и v 1.003), как будто порт все время занят...подскажите кто через адам подцеплял, может есть нюансы какие?