Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 41 по 47 из 47

Тема: Глюк в ПЛК 150

  1. #41
    Пользователь
    Регистрация
    10.01.2007
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    138

    По умолчанию

    Продолжаем тему.
    Предистория: после перепрошивки 5 шт. контроллеров с версии 2.03.0 на версию 2.07.02 в течение недели отказались работать 2 из них. До этого контроллеры исправно проработали 1,5 года.
    Оба конторллера были заменены на новые. Старые контроллеры были не без усилий перепрошиты опять на 2.07.02 и остались для тестирования на столе.
    Сегодня включил оба старых контроллера. Один из них загрузился как обычно. Другой, через 2-3 секунды после подачи питания и включения индикатора ПИТАНИЕ, зажег только индикатор РАБОТА с коротким звуковым щелчком. Еще через несколько секунд индикатор РАБОТА выключился также со звуковым щелчком. Выключил питание, запустил терминал и при следующей подаче питания снял лог загрузки. Контроллер при подаче питания вел себя как при предыдущем включении. Из Codesys связи через Debug нет.

    Вопросы те же: Что случилось с контроллером, который проработал 4 дня после последней перепрошивки? Что сделать, чтобы контроллер реанимировать? И что сделать, чтобы контроллер после реанимации работал стабильно?
    Вложения Вложения
    • Тип файла: txt Debug.txt (11.9 Кб, Просмотров: 16)

  2. #42

    По умолчанию

    Check for adress 3 ...FAILED! - верхняя плата отвалилась.
    Варианты:
    1. Несовместимость железа и прошивки - тогда бы на всех это было?! ПЛК ведь покупались одновременно?
    2. Физическое отсутствие контакта. Разъёмы пропаяли? Ведь при перепрошивке ПЛК разбирался?

  3. #43
    Пользователь
    Регистрация
    10.01.2007
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    138

    По умолчанию

    1. Несовместимость железа и прошивки - тогда бы на всех это было?! ПЛК ведь покупались одновременно?
    На корпусах самих ПЛК 2007 год, но наклейки на процессорах контроллеров различаются: у одного дата 2006 года, у другого 2007 года. Точно смогу сказать завтра, контроллеры не под руками.

    2. Физическое отсутствие контакта. Разъёмы пропаяли? Ведь при перепрошивке ПЛК разбирался?
    Разъемы не пропаивали. Если предположить, что отвалился контакт и мы его обратно восстановим, то контроллер заработает без дополнительных перепрошивок? Попробуем завтра с утра пропаять контакты не рабочего и посмотрим на результат. Просто самый первый раз, когда перепрошивали на объекте, с контроллеров снимали только крышку, никто платы не передергивал, т.е. прямого воздействия на контакты не производили.

  4. #44

    По умолчанию

    1. Если дело в контакте - естественно восстановится.
    2. Если крышку обратно ставить с силой, то можно сломать контакты.

  5. #45
    Пользователь
    Регистрация
    10.01.2007
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    138

    По умолчанию

    Пропаяли всё: и нижние, и верхние контакты - ПЛК заработал! Спасибо!
    Повторю вопрос на который не получил ответа:
    Что предпринимается в плане изменения конструктива ПЛК, чтобы проблем с отваливанием нижних, верхних плат и других частей не было? Требуется усиление конструкции - усильте, если нужно поставить другие разъемы - поставьте, поменяйте припой и т.д. Хочу заниматься программированием ПЛК, а не изучать его внутренности!

  6. #46

    По умолчанию

    Сергей, повторяю, у меня контроллер 2 года в режиме перманентной разборки и не ломается! Конечно железный корпус и 5мм бронирование защитят, но разъёмы прошли все тесты и вибростенд. И конкуренты те-же разъёмы, что характерно, используют. Просто не прилагайте больших усилий, если "не идёт".

  7. #47
    Пользователь
    Регистрация
    10.01.2007
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    138

    По умолчанию

    Ок! Тезис понятен, будем смотреть, что будет дальше!

Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345