    Цитата Сообщение от Александр Пинэко-Скворцов Посмотреть сообщение
    3. IP-адрес 192.168.0.200 пингуется?
    Да, об этом написал сразу в первом сообщении - сканер локальной сети находит IP модуля.
    5.PNG
    Про питание - это вы пошутили, да?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Забодай тебя комар Посмотреть сообщение
    Да, об этом написал сразу в первом сообщении - сканер локальной сети находит IP модуля.
    5.PNG
    Про питание - это вы пошутили, да?
    Не единожды встречал ситуацию, когда адаптеры ПК (Ethernet и Wi-Fi) у клиента были настроены на пересекающиеся сети и пинговалось другое устройство с таким же IP-адресом, но, очевидно, не отвечало на запросы конфигуратора. За некоторыми на первый взгляд глупыми вопросами может скрываться некий опыт

    Сканер показывает Вам MAC-адрес устройства? У модуля он выгравирован рядом с заводским номером. Совпадает?
    Для надёжности я бы проверил на другом ПК. Может ли брандмауэр/антивирус запрещать доступ конфигуратору в сеть?
    Инженер по продукту ПЛК

    e-mail: a.pineko-skvortsov@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Пинэко-Скворцов Посмотреть сообщение
    Не единожды встречал ситуацию, когда адаптеры ПК (Ethernet и Wi-Fi) у клиента были настроены на пересекающиеся сети и пинговалось другое устройство с таким же IP-адресом, но, очевидно, не отвечало на запросы конфигуратора. За некоторыми на первый взгляд глупыми вопросами может скрываться некий опыт
    У меня сеть проводная, и описанная вами ситуация не моя.
    Может ли брандмауэр/антивирус запрещать доступ конфигуратору в сеть?
    А вот это мой косяк! Спасибо, надоумили.
    Обычно я при первом запуске сетевых приложений все разрешения даю, а тут, видимо, не дал, т.к. на момент первого запуска езернетовских девайсов не было, только 485-е были... Сейчас настроил брандмауэр, и модули обнаружились.

  4. #4

    По умолчанию

    Именно в той локалке.
    Таймауты попробую, но сие вельми странно: с завода выходят модули, которые не могут по сети работать из-за настройки таймаутов...

  5. #5

    По умолчанию

    Не, таймауты я обычно правлю для модулей, которые в разных локалках. Одна IP-подсеть и одна локалка - это ведь не одно и то же. Потому и спросил.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,016

    По умолчанию

    "О сколько нам открытий чудных" люди не понимают, что наличие ping не даёт никаких "прав" на другие порты и протоколы...
    Типа пингуется, значит должно работать и остальное...

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    17.03.2010
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    65

    По умолчанию

    Установил обновлённую версию конфигуратора 1.29. Не увидел решения проблемы масштабирования графика по времени. Продолжать крутить колесо мыши по полчаса, чтобы получить нужный масштаб? Неужели так сложно решить это как-то?

  8. #8

    По умолчанию

    Версия: 1.29.145.0
    Не работает удаление прибора, кроме самого первого в списке.
    Не получается удалить например второй. Только первый.

  9. #9

    По умолчанию

    Добрый день. Такая проблема:
    Один раз подключил ПР103 в owen configurator, соответственно в пункте логика отобразились все переменные с названиями. Обновил конфиг на ПР103, изменил названия переменных в ПР. Подключаюсь снова конфигуратором - названия старые остаются. Пробовал обновлять дерево параметров и даже добавлял устройство в конфигуратор заново - названия в конфигураторе остаются старые. Как это исправить?

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от medvedits Посмотреть сообщение
    Добрый день. Такая проблема:
    Один раз подключил ПР103 в owen configurator, соответственно в пункте логика отобразились все переменные с названиями. Обновил конфиг на ПР103, изменил названия переменных в ПР. Подключаюсь снова конфигуратором - названия старые остаются. Пробовал обновлять дерево параметров и даже добавлял устройство в конфигуратор заново - названия в конфигураторе остаются старые. Как это исправить?
    Там есть кнопка, читать из устройства.
    Либо вы не залили новый проект в ПР.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 09.10.2025 в 16:18.

Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 30.10.2022, 22:02
  2. Конфигуратор ТРМ
    от Сейлбек в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.09.2019, 12:58
  3. Конфигуратор ПЧВ
    от o_m в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 07.12.2012, 09:01
  4. Конфигуратор 2.С.6F
    от EFrol в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.07.2012, 08:29
  5. Конфигуратор ПЛК
    от Fanat в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.01.2010, 15:43