Страница 5 из 33 ПерваяПервая ... 3456715 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 353

Тема: SCADA-система Simple-Scada

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    А она разве устанавливается???
    Она портативная. У меня win7x64, работает.

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день. Создаю проект.
    Имеется ПК, на нем установлены Simple и OPC сервер (LECTUS). Через AC4 это дело подключено к сети RS485.
    В этой сети несколько ТРМ201, ТРМ151, модули вводы и вывода МХ110.
    1. Некоторые модули не имеют ModBus. Будет ли это все работать по протоколу ОВЕН?
    2. Можно ли включать дискретные выхода МУ110 используя только SCADA без ПЛК?
    Если нет, может какой нибудь виртуальный ПЛК поставить...
    Посоветуйте, пожалуйста. Спасибо зараннее.

  3. #3

    По умолчанию

    Здравствуйте!

    1. Опыта работы с приборами ОВЕН к сожалению нет, поэтому затрудняюсь ответить. Судя из описания на сайте ОВЕН -
    Мх110 поддерживают работу по протоколам ModBus-ASCII, ModBus-RTU, DCON и ОВЕН
    Может кто из "бывалых" подскажет.
    2. Если есть возможность подключиться к этим модулям через какой-нибудь OPC-сервер (ОВЕН/Lectus), то можно.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,153

    По умолчанию

    http://www.owen.ru/catalog/ors_drajv..._oven/opisanie

    ОРС сервера для приборов Овен

  5. #5

    По умолчанию

    Здравствуйте!!! Вопрос по SimpleScada и LectusOPC. Подключаю Овен ПЛК150 через Lectus к SimpleScada (соединение TCP). Проблема с элементом "Кнопка". При нажатии на кнопку "1" не записывается в OPC-сервер. В конфигурации ПЛК используется подэлемент 8bits. Если не задействовать биты кроме того который используется элементом "Кнопка", то "1" записывается, но не только в требуемый бит, а во все последующие биты данного байта. Н.п. записываем в 1-й бит - видим все 8 единиц, во второй - первый "0" остальные семь "1" и т.д. Как бороться с этой ситуацией? Думаю что в этом и проблема, когда все биты требуемого байта прописаны под разные задачи они не дают элементу "Кнопка" записать "1" в требуемый бит. Очень неудобная ситуация... Этот же вопрос задавал здесь http://simple-scada.com/forum/index.php?topic=38.0

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от pawlon2006 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!!! Вопрос по SimpleScada и LectusOPC. Подключаю Овен ПЛК150 через Lectus к SimpleScada (соединение TCP). Проблема с элементом "Кнопка". При нажатии на кнопку "1" не записывается в OPC-сервер. В конфигурации ПЛК используется подэлемент 8bits. Если не задействовать биты кроме того который используется элементом "Кнопка", то "1" записывается, но не только в требуемый бит, а во все последующие биты данного байта. Н.п. записываем в 1-й бит - видим все 8 единиц, во второй - первый "0" остальные семь "1" и т.д. Как бороться с этой ситуацией? Думаю что в этом и проблема, когда все биты требуемого байта прописаны под разные задачи они не дают элементу "Кнопка" записать "1" в требуемый бит. Очень неудобная ситуация... Этот же вопрос задавал здесь http://simple-scada.com/forum/index.php?topic=38.0
    Проблема решена: Цитата с форума Simple-Scada - "Опробовал с CoDeSys.OPC.02 - по битам претензий нет. В Lectuse проблемы возникли с записью битов в модуль Modbus slave, с переменными других типов проблем не было."

  7. #7

    По умолчанию

    Мы занимаемся проверкой Вашего вопроса. В ближайшее время вышлем Вам на почту версию для тестирования.

  8. #8

    По умолчанию

    Здравствуйте. Будет ли возможность запускать проект в "окне" не всегда нужен полноэкранный режим
    Последний раз редактировалось vano_id; 24.02.2015 в 22:41.

  9. #9

    По умолчанию

    Здравствуйте!

    Эта опция доступна с версии 1.3, как для редактора так и для скады. Установить размер окна можно в "Options.exe".

    options.png

  10. #10

    По умолчанию Новая версия Simple-Scada 1.3.1!

    Очередное небольшое обновление Simple-Scada. Изменения:

    • возможность вести логи аварийных сообщений в .txt файл. Файлы автоматически размещаются в папки, каждая из которых хранит аварии за сутки. Сами же файлы содержат аварийные сообщения за один час. Лог аварийных сообщений отключен по-умолчанию. Смотрите соответствующую опцию в Options.exe, чтобы включить его;
    • обратите внимание, новые сообщения теперь добавляются вверх списка панели сообщений;
    • объем журнала сообщений теперь может быть "без ограничений". Раньше максимум был равен 10 тыс. сообщений;
    • новые варианты частоты опроса тегов проекта вплоть до 1 миллисекунды! (300, 100, 10, 1 ms.);
    • новые варианты частоты опроса аварийных тегов: 10, 1 ms.;
    • исправлена ошибка с визуальными шкалами трендов, теперь они действительно работают как нужно;
    • компонент "уровень" теперь имеет свойство "Тип" и может располагаться горизонтально. Но есть один недостаток - его шкала не может быть расположена горизонтально. Полноценный горизонтальный уровень будет доступен в новом большом обновлении Simple-Scada;
    • возможность показать/скрыть сетку при просмотре трендов. Используйте кнопку с изображением сетки на панели трендов;
    • кнопка "Печать" на панели трендов;
    • исправлена ошибка с неправильной обработкой кликов на некоторых сенсорных экранах;


    Мы также постоянно работаем над новым большим обновлением Simple-Scada. Оно не будет выпущено раньше конца лета этого года, но будет содержать важные новые функции. За это время постараемся сделать ещё несколько небольших обновлений, как сегодня.

    В ближайшие 24 часа мы отправим новую версию всем подписчикам на E-mail рассылку, ранее запрашивавшим полную версию.

    ВНИМАНИЕ!
    Эта версия полностью совместима с проектами версии 1.1 и выше. Но важно правильно сохранить проект, чтобы не нарушить его структуру. Для этого, после открытия своего проекта в редакторе, выберите пункт меню "Проект -> Сохранить как..." и сохраните его с другим именем! Затем удалите старую версию своего проекта, оставив новую.

Страница 5 из 33 ПерваяПервая ... 3456715 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Скада-система SCADA+
    от Romcheg в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.01.2017, 20:08
  2. SCADA OPM и система на ПЛК Овен
    от Ильдар_1 в разделе OWEN Proces Manager
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.06.2013, 09:13
  3. SCADA-система Reliance
    от ks-app в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 16:58
  4. SCADA-система Reliance
    от ks-app в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 27.07.2010, 07:10
  5. Scada-система Owen Process Manager
    от tvv7-7-7 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 19:47

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •