Страница 5 из 8 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 73

Тема: ОРС сервер для ПР110

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Добрый вечер! Вопрос по OPC серверам для ПР110. Раньше использовал OPC-сервер для приборов c интерфейсом RS-485 и протоколом Modbus для связи с мастер скадой. Все вроде работало. А в последнее время при подключении ПР110, OPC пишет, что произошла ошибка и OPC закрывается. Не могу понять в чем причина. Установил OPC Lectus. Все работает. Но что значит демоверсия и что входит в цену указанную на сайте? Какими OPC серверами пользуетесь Вы для связи с ПР110? Всем спасибо!

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,462

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    поставьте межсимвольный таймаут побольше
    Добрый день. Попробовал и больше до 100000 и меньше, всё равно не хочет работать.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,158

    По умолчанию

    Использую http://www.insat.ru/prices/info.php?pid=6944 Modbus Universal MasterOPC Server Может проше переустановить то что работало?
    электронщик до мозга костей и не только

  4. #4

    По умолчанию

    Modbus Universal MasterOPC Server - оказывается великая штука!! Спасибо rovki за рекомендацию! В продолжение темы начатой мной http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=15721
    Хочу сказать, что я неверно понимал адресацию. Что физические входы и выходы ПР-ки доступны напрямую только для чтения. Если ими (физическими выходами) хочется управлять, то через Сетевые переменные. (Верно ли понимаю?)

    У меня получилось через Modbus Universal MasterOPC Server вытащить в трэйс моуде мониторинг выходов. Но, к сожалению, я так и не смог отправить команду на сетевой вход 1.

    При помощи фильтров списка в Modbus Universal MasterOPC Server в режиме run Time от Трэйс моуда не приходят запросы по первому сетевому входу. И собственно вопрос - какими средствами трэйсмоуда, при применении ОРС сервера производится отправка запроса на изменение состояния сетевого входа? Я использовал кнопку ОК, при нажатии на которую можно было отправить значение во вход 1, привязанный в Скада через ссылку на ОРС. (ну выхода я таким же принципом настраивал, они заработали на мониторинг)

  5. #5
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,158

    По умолчанию

    значения входов и выходов ПР только читаются ,записать на выходПР можно через сетевую переменную .Тут вам ответят скорее по ПР ,чем про ТМ,если с ПР и ОПС разобрались то по скадам лучше перейти в соответствующую ветку .И не пытайтесь записать что либо во вход ПР ,не получится ,хоть с уровня ОПС ,хоть ТМ- только чтение.
    электронщик до мозга костей и не только

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    значения входов и выходов ПР только читаются ,записать на выходПР можно через сетевую переменную .Тут вам ответят скорее по ПР ,чем про ТМ,если с ПР и ОПС разобрались то по скадам лучше перейти в соответствующую ветку .И не пытайтесь записать что либо во вход ПР ,не получится ,хоть с уровня ОПС ,хоть ТМ- только чтение.
    Всем спасибо! Разобрался! Все управляется и мониторится. Перехожу с ОРС на попытку запустить через прямой modbus встроенный в трэйсмоуд

  7. #7
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,158

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от pnpline Посмотреть сообщение
    Всем спасибо! Разобрался! Все управляется и мониторится. Перехожу с ОРС на попытку запустить через прямой modbus встроенный в трэйсмоуд
    Тогда Вы первопроходец ,просьба обязательно отписаться что получилось и выложить проект .Лучше создайте новую тему тут ПР... +ТМ .Пользователи ПР будут благодарны .
    электронщик до мозга костей и не только

  8. #8
    Пользователь Аватар для zanoza
    Регистрация
    15.08.2011
    Адрес
    г. Белгород
    Сообщений
    5

    По умолчанию

    Вот я понимаю почему нельзя записать физические входы, они не поддерживают функцию записи. А вот почему нельзя записать физические выходы если в инструкции по эксплуатации они поддерживают 5 и 6 функции??? Это так фи к разработчикам. Или я что то не понимаю в modbus?????

  9. #9

    По умолчанию

    [QUOTE=rovki;118012]значения входов и выходов ПР только читаются ,записать на выходПР можно через сетевую переменную .Тут вам ответят скорее по ПР ,чем про ТМ,если с ПР и ОПС разобрались то по скадам лучше перейти в соответствующую ветку .И не пытайтесь записать что либо во вход ПР ,не получится ,хоть с уровня ОПС ,хоть ТМ- только чтение.

    День добрый! Подскажите пожалуйста, ка сделать подключение ПР-110-24.12Д.8Р-Ч, с возможностью чтения значения входов и выходов.

  10. #10

    По умолчанию

    Добрый день.Помогите пожалуйста с настройками ОРС-сервера для связки ПК-АС4-ПРМИ-485-ПР110.Скачал конфигурацию ПР110 8-4 ,но в режиме Run-Time выводится сообщение:"таймаут превышен holding_registers".Порты и скорость настроены.Индикаторы связь на ПР и ПР-МИ485 не горят.Спасибо

Страница 5 из 8 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР110 24V работа от 12V
    от AlexxxV в разделе Программируемые реле
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.12.2012, 16:48
  2. ПО Fbd для пр110
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 200
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 13:41
  3. о реле пр110
    от Genn в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.12.2009, 21:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •