Параметры 3-02 и 3-03 какие выставлены? должно быть -50 и +50 соответственно. И сбросьте в 0 все неиспользуемые дискретные входы. Особенно 33!
3-15 ... 3-18 тоже по нулям.
Параметры 3-02 и 3-03 какие выставлены? должно быть -50 и +50 соответственно. И сбросьте в 0 все неиспользуемые дискретные входы. Особенно 33!
3-15 ... 3-18 тоже по нулям.
Спасибо огромное! Идем ставить на объект. Помог сброс 3-15...3-18 в нуль.
Для начала прочитать мануал, тем более, что там есть примеры уставок для разных вариантов. Ну и параметр 3-02 должен быть не 0
Доброго здравия, Геннадий Николаевич!
Большое Спасибо, что помогаете нам!
У нас все нормально работает!
Но есть аварийные ситуации и тогда:
1) ПЧВ отключается от перегрева;
2) выбивает автомат в цепи ПЧВ;
3) и другие случаи
Во всех трёх случая приточный вентилятор не работает, в следствии чего сгорают воздушные калориферы в печи, что приводит к существенным затратам на ремонт.
Это бывает 2-4 раза в год.
Хотим у вас узнать, есть ли у ПЧВ разъёмы с нормально замкнутыми контактами, которые можно использовать для создания аварийной сигнализации, то есть при аварийном случае контакты разомкнуться и сработает аварийная сигнализация. Или можт , что-то другое можно придумать.
Будем очень благодарны!
С уважением
[QUOTE=Данияр;
есть аварийные ситуации и тогда:
1) ПЧВ отключается от перегрева;
2) выбивает автомат в цепи ПЧВ;
3) и другие случаи
Во всех трёх случая приточный вентилятор не работает, в следствии чего сгорают воздушные калориферы в печи, что приводит к существенным затратам на ремонт
Хотим у вас узнать, есть ли у ПЧВ разъёмы с нормально замкнутыми контактами, которые можно использовать для создания аварийной сигнализации, то есть при аварийном случае контакты разомкнуться и сработает аварийная сигнализация.
Уважаемый Данияр!
В ПЧВ есть встроенное реле с переключающей группой контактов 01,02,03 на рис. Б.2 в РЭ:
[url]http://www.owen.ru/uploads/re_pchv_1603.pdf[/url]
Реле может сработать (изменить состояние контактной группы) в результате выполнения любой заданной функции из перечня в группе 5-4* (см. РЭ).
Например: если ввести в параметр 5-40(5), то реле сработает при запуске АД любым способом и будет удерживаться во время работы. При отключении или аварии отключится и реле в исходное состояние.
Последний раз редактировалось Геннадий Дементьев; 21.04.2014 в 10:58.
Естественно есть. См. программирование релейного выхода.
P.S. А что, у вас ТЭНы не защищены биметаллом или еще каким датчиком перегрева?
Доброго здравия Геннадий Николаевич! Позабыл, у нас эти 01,02,03 переключающие группы контактов заняты, мы же их задействовали, когда смонтировали схему управление ПЧВ от ТРМ. Можно ли другим путём пойти? Поставить внешнее реле и запитать от другого разьёма ПЧВ, и запрограммировать, так чтоб сработало при аварийном, любом останове АД?
Последний раз редактировалось Данияр; 28.04.2014 в 05:49.