Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 58

Тема: Как запрограммировать ОВЕН ПЧВ

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    Параметры 3-02 и 3-03 какие выставлены? должно быть -50 и +50 соответственно. И сбросьте в 0 все неиспользуемые дискретные входы. Особенно 33!
    3-15 ... 3-18 тоже по нулям.

  2. #2

    По умолчанию

    Спасибо огромное! Идем ставить на объект. Помог сброс 3-15...3-18 в нуль.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    Для начала прочитать мануал, тем более, что там есть примеры уставок для разных вариантов. Ну и параметр 3-02 должен быть не 0

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AVF Посмотреть сообщение
    Для начала прочитать мануал, тем более, что там есть примеры уставок для разных вариантов. Ну и параметр 3-02 должен быть не 0
    Мануал, читали

  5. #5

    По умолчанию

    Доброго здравия, Геннадий Николаевич!
    Большое Спасибо, что помогаете нам!
    У нас все нормально работает!
    Но есть аварийные ситуации и тогда:
    1) ПЧВ отключается от перегрева;
    2) выбивает автомат в цепи ПЧВ;
    3) и другие случаи
    Во всех трёх случая приточный вентилятор не работает, в следствии чего сгорают воздушные калориферы в печи, что приводит к существенным затратам на ремонт.
    Это бывает 2-4 раза в год.
    Хотим у вас узнать, есть ли у ПЧВ разъёмы с нормально замкнутыми контактами, которые можно использовать для создания аварийной сигнализации, то есть при аварийном случае контакты разомкнуться и сработает аварийная сигнализация. Или можт , что-то другое можно придумать.
    Будем очень благодарны!
    С уважением

  6. #6

    По умолчанию

    [QUOTE=Данияр;
    есть аварийные ситуации и тогда:
    1) ПЧВ отключается от перегрева;
    2) выбивает автомат в цепи ПЧВ;
    3) и другие случаи
    Во всех трёх случая приточный вентилятор не работает, в следствии чего сгорают воздушные калориферы в печи, что приводит к существенным затратам на ремонт
    Хотим у вас узнать, есть ли у ПЧВ разъёмы с нормально замкнутыми контактами, которые можно использовать для создания аварийной сигнализации, то есть при аварийном случае контакты разомкнуться и сработает аварийная сигнализация.

    Уважаемый Данияр!
    В ПЧВ есть встроенное реле с переключающей группой контактов 01,02,03 на рис. Б.2 в РЭ:
    [url]http://www.owen.ru/uploads/re_pchv_1603.pdf[/url]

    Реле может сработать (изменить состояние контактной группы) в результате выполнения любой заданной функции из перечня в группе 5-4* (см. РЭ).
    Например: если ввести в параметр 5-40(5), то реле сработает при запуске АД любым способом и будет удерживаться во время работы. При отключении или аварии отключится и реле в исходное состояние.
    Последний раз редактировалось Геннадий Дементьев; 21.04.2014 в 10:58.

  7. #7

    По умолчанию

    Естественно есть. См. программирование релейного выхода.
    P.S. А что, у вас ТЭНы не защищены биметаллом или еще каким датчиком перегрева?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Естественно есть. См. программирование релейного выхода.
    А где смотреть, у меня в инструкции ПЧВ этого нет

    А Тэнов у нас нету, а есть воздушные трубы печах работающих на угле!

    Кстати на схеме электрических соединений всех клемм прибора, нашёл клеммы реле (01,02,03)

  9. #9

    По умолчанию

    Доброго здравия Геннадий Николаевич! Позабыл, у нас эти 01,02,03 переключающие группы контактов заняты, мы же их задействовали, когда смонтировали схему управление ПЧВ от ТРМ. Можно ли другим путём пойти? Поставить внешнее реле и запитать от другого разьёма ПЧВ, и запрограммировать, так чтоб сработало при аварийном, любом останове АД?
    Последний раз редактировалось Данияр; 28.04.2014 в 05:49.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Данияр Посмотреть сообщение
    Доброго здравия Геннадий Николаевич! Позабыл, у нас эти 01,02,03 переключающие группы контактов заняты, мы же их задействовали, когда смонтировали схему управление ПЧВ от ТРМ. Можно ли другим путём пойти? Поставить внешнее реле и запитать от другого разьёма ПЧВ, и запрограммировать, так чтоб сработало при аварийном, любом останове АД?
    Здравствуйте, Данияр.
    Если ТРМ управляет частотником, какую функцию Вы используете на выходных реле ПЧВ? ( дабы исключить путаницу)

Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Надо запрограммировать ПЛК Уфа
    от MRamil в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.06.2011, 07:49
  2. нужно запрограммировать трм 148 (платно)
    от MegaDen в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.08.2010, 11:37
  3. сколько стоит запрограммировать плк?
    от LAS в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.06.2010, 15:32
  4. ТМР138 Как запрограммировать на контроль темтературы?
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.02.2008, 14:44
  5. не могу запрограммировать в ручную ТРМ151-01
    от chuk в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.03.2007, 10:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •