    Анатолий Геннадьевич,
    победа!!!
    Протестировал. Всё работает как швейцарские часы и даже лучше!
    Преогромнейшее Вам СПАСИБО!!!

    Подскажите, пожалуйста, если понадобится изменить задержки включения, то если я правильно понял, надо менять время задержки включения в TON1 и NON2 ?

    Ради этих минут живем и работаем
    Да,и еще можно неиспользуемые входа пр использовать для смены уставок (задержек включения) ,что бы с программатором не бегать
    Ниже проект ,где добавлен вход8 -выбор уставки задержки включения(10сек) тон5,6.Удачи!С живым ПР ,конечно по легче проверять ,но на нет и суда нет,играют же в шахматы без шахмат.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось rovki; 23.08.2010 в 13:45.

  2. #2
    Евстигнеев Максим
    Гость

    По умолчанию

    анатолий, как я вам и писал в личку - будете у нас - заходите, пр-ы вас ждут.

  3. #3
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    спасибо большое ,максим !может послезавтра заскачу.
    Последний раз редактировалось rovki; 23.08.2010 в 13:43.

  4. #4
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    второй вариант "конвейера" с макросами. имеется возможность по входам 7,8 менять 4 уставки -задержки включения (3,4,5,6 сек)
    новые фб не проверял.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось rovki; 24.08.2010 в 08:40.

  5. #5
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    Макрос "Генератор ШИМ"
    вход1-разрешение работать -bool
    вход2-мощность в % (1-100)-int
    вход3-частота в Гц-int
    выход1- выход широтно -модулированного сигнал
    проверен.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar PWMG.rar (53.1 Кб, Просмотров: 70)
    Последний раз редактировалось rovki; 09.09.2010 в 21:18.

  6. #6

    По умолчанию отчет о реализованном проекте "реверсивный конвеер"

    Отчет о реализованном проекте "Реверсивный конвеер со счётчиком СИ10".
    Итак, я (конечный потребитель продукции ОВЕН) обратился на форуме с просьбой помочь реализовать реальный проект "Реверсивный конвеер".
    Благодаря неоценимой помощи Анатолия Геннадьевича (rovki), за что ему преогромнейшее спасибо, за его труд, терпение и внимание к потребностям закзчика, проект был реализован.
    Задача заключалась в создании конвеера схематичное изображение которого приведено на Рисунке.
    Описание принципа работы:
    Входа: изначально (при подаче питания) все разомкнуты.
    I1,I4 - кнопки без фиксации; I3,I6 - без фиксации

    I1 - Пуск (Стоп) ВПРАВО;
    I2 - Оптодатчик ОД-1
    I3 - Реверс ВЛЕВО (РЛ)
    I4 - Пуск (Стоп) ВЛЕВО
    I5 - Оптодатчик ОД-2
    I6 - Реверс ВПРАВО (РП)

    Выхода: при подачи питания пр110 все выхода - выключены.
    Q1 - Движение ленты ВПРАВО
    Q2 - Движение ленты ВЛЕВО
    Q3 - Счетчик СИ10
    Q4 - Звонок

    Сам конвеер напоминает аппарат для просветки багажа в аэропортах.
    Имеем ленту транспортера, перед которой с разных сторон по концам расположены роликовые столы.
    Лента проходит через закрытую камеры, перед входами в которую имеются механические ограничители (для того,
    что бы негабаритное изделие немогло в нее попасть), соединенные с блокировочными микропереключателями I3 - Реверс ВЛЕВО (РЛ) и I6 - Реверс ВПРАВО (РП).
    - Если при движении ВПРАВО происходит срабатывание I3, то Q1 сразуже размыкается и мгновенно замыкается Q2 и в течении 5 сек звенит звонок Q4
    - Если при движении ВЛЕВО происходит срабатывание I6, то Q2 сразуже размыкается и мгновенно замыкается Q1 и в течении 5 сек звенит звонок Q4
    I3 замыкает (включает) Q2 без задержек, с обязательным размыканием Q1
    I6 замыкает (включает) Q1 без задержек, с обязательным размыканием Q2
    Начало рабочего процесса - Рис.1
    Всё выключено - лента стоит.
    Включение происходит при нажатии кнопки I1 или ручного пересечения луча I2=ОД1 и через 5 сек включается Q1, конвеер движется ВПРАВО
    Повторное нажатие кнопки I1 выключает Q1, т.е. происходит останов ленты.
    Соответственно наоборот:
    При нажатии кнопки I4 или ручного пересечения луча I5=ОД2 через 5 сек включается Q2, конвеер движется ВЛЕВО
    Повторное нажатие кнопки I4 выключает Q2, т.е. происходит останов ленты.
    При одновременном нажати кнопок I1 и I4 , Q1 и Q2 разомкнуты и в течении 5 сек звенит звонок Q4 ,
    т.е. исключаем одновременное нажатие.
    Рабочий процесс на Рис.2
    В процессе движения ленты ВПРАВО или ВЛЕВО может возникнуть ситуация, когда необходимо "вернуть изделие назад" -
    т.е. при движении ленты может быть нажата кнопка I1 или I4
    - Если при движении ВПРАВО происходит нажатие кнопки I4 , то Q1 размыкается, и через 5 сек замыкается Q2
    - Если при движении ВЛЕВО происходит нажатие кнопки I1 , то Q2 размыкается, и через 5 сек замыкается Q1
    В 95% случаев изделя длинномерные, т.е. I2 - Оптодатчик ОД-1 и I5 - Оптодатчик ОД-2 пересечены одновременно.
    Завершение рабочего процесса - Рис.3
    Конвеер двигался ВПРАВО изделие вышло из зоны Оптодатчика ОД-2=I5; происходит остановка ленты,
    и показания Счетчика СИ10=Q3 увеличилось на единицу.
    Соответственно наоборот:
    Конвеер двигался ВЛЕВО изделие вышло из зоны Оптодатчика ОД-1=I2; происходит остановка ленты,
    и показания Счетчика СИ10=Q3 увеличилось на единицу.

    В результате Анатолием Геннадьевичем (rovki), была создана программа для реле ПР110-24.8Д.4Р в среде OWEN Logic, приведенная на рисунке2.
    Сама программа выложена автором в постах выше.
    Было проведено тестирование на "лабораторном столе" , программа показала полную работоспособность.
    Так как это моё первое знакомство с продукцией ОВЕН, о впечатления напишу чуть позднее, но пока только положительные эмоци.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg sxema.JPG (63.3 Кб, Просмотров: 127)
    • Тип файла: jpg konveer.jpg (246.0 Кб, Просмотров: 163)

  7. #7
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    Уважаемый lux222 ,спасибо за лестную оценку моего вклада.
    Проект был сделан по вашему подробному Тз(первому ,качественному на форуме в разделе ПР),но вами был мало отражен сам тех процесс ,последовательность действия операторов ,поэтому проект был сделан строго в соответствии с ТЗ. но может быть поднять уровень автоматизации,исключить "человеческий фактор",упростить работу операторов.Изменить концепцию.Не знаю в деталях тех.процесс,но может быть рассматривать кнопки пуск и соответствующие оптодатчики как запрос на обслуживание-по сигналу пуск(кнопка,оптодатчик) включать с задержкой конвейер в соответствующую сторону ,останавливаться в камере на определенное время ,если нужно,затем продолжать движение и выгружать деталь ,останавливаясь.И если есть запрос на обслуживание (пуск) то выполнять очередной цикл после завершения предыдушего цикла -автоматически.В этом случае исключаются нештатные ситуации-типа-один нажал пуск ,а второй через 2сек то же нажимает свой пуск,а деталь даже не зашла в камеру.Тогда операторам не нужно следить за действиями друг-друга и конвейера и слушать музыку звонка лищний раз.сигналы реверс отрабатываются как в первом варианте.Возможны варианты.
    Последний раз редактировалось rovki; 24.08.2010 в 11:17.

  8. #8
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    для управления технологическим процессом вяления рыбы в камере -проект
    вход1-1день вяления
    вход2-2день
    вход3-3день
    вход4-4день
    вход5- выход с регулятора температуры (трм)
    выход1-вкл вытяжки
    выход2-вкл.охладителя
    выход3-вкл.осушителя
    выход4-вкл.обдува
    какая то новость -не могу сохранить проект -ругается,пришлось сохранять через принтскрин.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось rovki; 29.08.2010 в 17:20.

  9. #9
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    Реальный проект для управления камерой вяленья рыбы с макросами.Реализовано 2режима работы ручной с установкой дня и автоматический на 4дня.Работает совместно с ТРМ202.Для версии11010(бета)
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось rovki; 29.08.2010 в 17:15.

  10. #10
    Евстигнеев Максим
    Гость

    По умолчанию

    Рекомендовал бы в каждом проекте указывать версию ПО.