Страница 419 из 465 ПерваяПервая ... 319369409417418419420421429 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,181 по 4,190 из 5258

Тема: ПР200

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    И ПР это не прибор для измерений, а показометр, что вы хотите то?
    https://owen.ru/product/npt
    А жаль. Хочется надеяться на лучшее.

  2. #2

  3. #3

    По умолчанию

    Добавь время фильтра.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    Добавь время фильтра.
    От этого не зависит, только скорость изменения "хвоста" поменяется.

  5. #5
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,449

    По умолчанию

    Я бы добавил к выше предложенному(нормирующему преобразователю и модулю аналогового ввода):
    ТРМ200 - 2 датчика(канала), по внешнему интерфейсу читать показания, аналогично модулю аналогового ввода;
    ПРМ-3 - 4(канала) датчика температуры, можно подключить по внутренней шине до 2-х модулей включительно.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.11.2022 в 12:03.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Я бы добавил к выше предложенному(нормирующему преобразователю и модулю аналогового ввода):
    ТРМ200 - 2 датчика(канала), по внешнему интерфейсу читать показания, аналогично модулю аналогового ввода;
    ПРМ-3 - 4(канала) датчика температуры, можно подключить по внутренней шине до 2-х модулей включительно.
    Сергей, да у меня нет необходимости к большой точности, просто описал с чем столкнулся. Хотя, было неожиданно такое поведение ПР.

  7. #7
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,449

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей Сотников Посмотреть сообщение
    Сергей, да у меня нет необходимости к большой точности, просто описал с чем столкнулся. Хотя, было неожиданно такое поведение ПР.
    Так очень часто этот вопрос обсуждается на просторах форума, Вы, как я понимаю, не склонны верить людям, только когда сами столкнётесь с проблемой?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Так очень часто этот вопрос обсуждается на просторах форума, Вы, как я понимаю, не склонны верить людям, только когда сами столкнётесь с проблемой?
    Доверяй, но проверяй А если честно, то я про такое и не читал.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    01.11.2022
    Адрес
    <7924127@mail.ru> Минск
    Сообщений
    508

    По умолчанию ТТ - успеть отключить перегрузку

    Трёхфазный мотор. МАХ ток рабочий до 10а.
    ТТ - Токовый трансформатор 400/5а, первичка 4 витка.

    Как оптимальнее, да и возможно ли на ПР200, при превышении нагрузки,
    отключить это нагрузку.

    Выход транзисторный К1. Симисторная группа по 800/40а.
    Но проблема в том, что переключается при переходе через "0".

    ПР то успеет среагировать, и снимет команду, но одна полуволна всё равно "пройдётся"...
    Никогда не сталкивался с такой задачей, всё на автоматы полагались.

  10. #10

    По умолчанию

    Есть специальные быстродействующие предохранители для ТТР.

Страница 419 из 465 ПерваяПервая ... 319369409417418419420421429 ... ПоследняяПоследняя

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •