Добавь время фильтра.
Я бы добавил к выше предложенному(нормирующему преобразователю и модулю аналогового ввода):
ТРМ200 - 2 датчика(канала), по внешнему интерфейсу читать показания, аналогично модулю аналогового ввода;
ПРМ-3 - 4(канала) датчика температуры, можно подключить по внутренней шине до 2-х модулей включительно.
Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.11.2022 в 12:03.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Трёхфазный мотор. МАХ ток рабочий до 10а.
ТТ - Токовый трансформатор 400/5а, первичка 4 витка.
Как оптимальнее, да и возможно ли на ПР200, при превышении нагрузки,
отключить это нагрузку.
Выход транзисторный К1. Симисторная группа по 800/40а.
Но проблема в том, что переключается при переходе через "0".
ПР то успеет среагировать, и снимет команду, но одна полуволна всё равно "пройдётся"...
Никогда не сталкивался с такой задачей, всё на автоматы полагались.
Есть специальные быстродействующие предохранители для ТТР.