здравствуйте всем!!!
представляю вашему вниманию проект:
Т.З. имеем 8 емкостей с мукой 3 из них высший сорт, 4 первый сорт, 1 второй сорт, выгрузка из них осуществляется при помощи шнековых питателей в сборный шнек.
задача:
шнековые питатели не должны включаться более двух на одном сорте. для смешивания сортов предусмотреть деблокировку.
ЗАЩИТА ОТ ПОЛОВИКА.owl
скачал сам что выложил все работает и на реальном объекте работает более года.И так гонял и сяк ,а вот что получилось ,может что пропустил ....
может вы не подали на 9 вход 1
или прога криво скачалась???
да я про то ,что моя схема то же работает и по моему как ваша ...но только она проще получилась. (блокировки пропустил)
электронщик до мозга костей и не только
весь изюм в блокировках
а ваша схема просто повторяет входы и выходы
так это так и надо для технолога!!!
когда браку наделают снимаю перемычку настраиваю частотники и народ смешивает как надо ,что б ГОСТ не обидеть и потребители были довольны!!!
бывает и четыре потока надо смешивать.
Что это за проект ,где логика заключается в соединении входов и выходов ,напрямую .Тогда и ПР не нужен
а самое главное -зачем рисовать какие то элементы
электронщик до мозга костей и не только
когда плюс питания на 9 вход подаешь тогда и появляется смысл , а когда снимаешь напрямую входы и выходы работают , не ужели не понятно!!!
дядя Толя хорош прикалываться!!!