Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 52

Тема: ПЛК 150 + М7055

  1. #31

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Радик Посмотреть сообщение
    Прошу прощения . Еще ситуация.
    Работа с пультом DK8070. Один Dcon(Мастер), 57600,несколько universal DCON device т.к. разный формат команд и ответов.Опрос "by command".
    Если в результате опроса одного из девайсов не придет ответ, то начинается опрос всех устройств не взирая на "by command".
    Устройства universal DCON device независимы друг от друга и не отсутствие ответа к одному никак не влияет на другие.

    Повторяет запрос только тот модуль, к-й не получил ответ, причем если есть др. модули с большим приоритетом (т.е.) к-е дольше ожидают в очереди на запрос, отправят запрос раньше.

  2. #32

    По умолчанию

    Посмотрите пожалуйста проект.
    Если не приходит ответ во время вывода символа,
    то начинается опрос всех устройств.
    Это можно проверить и без пульта.
    Вложения Вложения

  3. #33

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Радик Посмотреть сообщение
    Посмотрите пожалуйста проект.
    Если не приходит ответ во время вывода символа,
    то начинается опрос всех устройств.
    Это можно проверить и без пульта.
    Да, проблема имела место быть...
    Исправил, выслал вам на lpe@stn.com.ru

  4. #34

    По умолчанию

    Еще вопрос.
    Конфигурация ПЛК150 + М7055 +DK8070(пульт) работает.
    Добавляю еще модуль М7055 - вместе с Codesys работает.
    Делаю сreate boot и запускаю ПЛК150 без Codesys. ПЛК, похоже,
    перезагружается несколько раз(пикает с интервалом ,где-то, 5 сек)
    потом загорается "работа" но на шине тихо. На "login" не реагирует.
    P.S. polling time=500ms.

  5. #35

    По умолчанию

    Не могу ничего подсказать, т.к. поведение мастеров не зависит от того, как загружается проект.
    Это единичный случай или постоянно с различными программами.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  6. #36

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    Не могу ничего подсказать, т.к. поведение мастеров не зависит от того, как загружается проект.
    Это единичный случай или постоянно с различными программами.
    Изменил программу, оставив всего 2 строки(
    проект "amut_pult_klava3_0"), загрузил в ПЛК.
    Выключил ПЛК, включил, - программа работает.
    Добавляю в конфигурацию еще один universal device (модуль А4 М-7055 чтение) файл (amut_pult_klava3_1). делаю тоже самое - ПЛК пикает несколько раз с интервало 10-15 сек. и как будто зависает.
    на Login отвечает "Communication error:Logout perfomed".
    Вложения Вложения

  7. #37

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Радик Посмотреть сообщение
    Изменил программу, оставив всего 2 строки(
    проект "amut_pult_klava3_0"), загрузил в ПЛК.
    Выключил ПЛК, включил, - программа работает.
    Добавляю в конфигурацию еще один universal device (модуль А4 М-7055 чтение) файл (amut_pult_klava3_1). делаю тоже самое - ПЛК пикает несколько раз с интервало 10-15 сек. и как будто зависает.
    на Login отвечает "Communication error:Logout perfomed".
    Добрый день!
    После долгого и упорного поиска ошибка поймана и жестоко убита.
    Проблема касается всех, кто использует большое число модулей конфигурации (в среднем более 20-35 в зависимости от числа каналов и параметров в них).
    Примечательно, что ошибка проявляется только при загрузке из BootProject.
    Ядро CoDeSys тоже не избавлено от багов...
    Исправил, выслал вам на lpe@stn.com.ru
    В скором времени появится на сайте.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  8. #38

    По умолчанию

    Подобным образом контроллер ведет себя при работе с МАВ8, если Frame oriented указать RTU, а Framing time ms - 2. Протокол овен. Все остальные насторойки по умолчанию. Если указать ASCII - связь надежная, правда пришлось увеличить max response delay до 100мс

  9. #39

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Карнаухов Дмитрий Посмотреть сообщение
    Подобным образом контроллер ведет себя при работе с МАВ8, если Frame oriented указать RTU, а Framing time ms - 2. Протокол овен. Все остальные насторойки по умолчанию. Если указать ASCII - связь надежная, правда пришлось увеличить max response delay до 100мс
    Уважаемый Дмитрий!
    Протокол ОВЕН - ASCII протокол, поэтому не используйте RTU режим!

  10. #40

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Можно ли у ПЛК 150 уменьшить время измерения на аналоговых входах
    до 0,5 с. И как это сделать.

Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •