Примеры есть на сайте, обмен с ПЧВ1,2 https://owen.ru/product/sreda_progra..._logic/example
Примеры есть на сайте, обмен с ПЧВ1,2 https://owen.ru/product/sreda_progra..._logic/example
Благодарю, все получилось!
Разве конфигурирование не по ОВЕНвскому протоколу идёт?
faritZ интересно, что вы вообще планируете записывать в модуль ВВОДА ?
Конфигурация модулей только по протоколу ОВЕН. ПР работает только по Modbus.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Результаты измерения по запросу передаются мастеру сети RS-485. Прибор обеспечивает
работу в сети RS-485 по протоколам ModBus (RTU и ASCII), Овен и DCON. Тип протокола
определяется автоматически.
Конфигурирование прибора поддерживается по протоколам ModBus (RTU и ASCII) и Овен. Стр.10 РЭ!
faritZ ага, нашел, теперь подробнее какие параметры вы хотите записать и как вы это делаете ?
Там есть органичения на запись, почитайте внимательнее. страница 51. ПР все-таки не ПЛК, выборочно что-то делать может не дать.
Я смотрю документ:rie_mv110-8as_m01__2202 ! На 51 ой странице как раз таблица Модбас, ограничения не вижу. Я пытаюсь записать по МодБас с ПР200(мастер)
в МВ110-8АС параметр in-t (тип подключаемого датчика) Я это делаю это как учит Юрий Ревака с этого форума (поэтому к нему и обратился)
А именно : Создал одну входную переменную на чтение (функция 03) и одну выходную на запись (функция 16). Адрес одинаковый -2 (тип подкл. датчика канала3. На экране Пр вывел эти переменные на 3и 4 строки , чтоб видеть результат. Кроме этого в программе есть счетчик, выход подключен к выходной переменной.
По идее по изменению этого счетчика должна изменяться in-t (тип подключаемого датчика) и я должен это увидеть на экране. На экране (3 и 4 строка) я вижу:
3 -строка: 2 (правильно 0-20 мА). На 4- строке вижу изменяющийся по нажатии внешней кнопки вых счетчика, а значит и выходная переменная на запись.
Впрочем, если Вы открывали проект это видно без описания.
может дело в том, что на экран я завожу переменные не напрямую сетевые, а через внутренние переменные, к примеру в шаблоне MK110-X.4X.4X есть переменные _w на запись, и _r на чтение.
Да, еще, переменную на запись может проще сразу с экрана редактировать, зачем такой сложный алгоритм со счетчиком, в свойствах на экране можно и предел изменения числа поставить.
Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 15.02.2017 в 17:04.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ