варианты:
1. Команда, тип дискретный - Действия - Печать.
2. ФБ "Управление документом" - раздел Распечатать
варианты:
1. Команда, тип дискретный - Действия - Печать.
2. ФБ "Управление документом" - раздел Распечатать
Спасибо.
Если на мнемосхеме добавляешь какое-нить Изображение объекта, меняешь его размер, а затем нажимаешь Сервис - Обновить изображения объектов, то размер возвращается к исходному. Можно как-нить от этого уйти? Получается неудобно. Например добавил объект на мнемосхему, затем изменил шаблон, после этого нужно нажать Обновить изображение объектов, и приходится после этого снова изменять размеры на мнемосхеме.
Нет. Нужно изображение объектов сделать нужного размера
Спасибо.
Можно ли в шкалах задать формат не вещественный, а целый? Или в этом случае один вариант - f0?
Да, указываете f0
Спасибо.
Пытаюсь подключить бесплатную БД Firebird на Windows XP. На вкладке Использование нажимаю кнопку "Проверить подключение и структуру". Вылетает ошибка: Ошибка подключения к базе данных: Не удалось загрузить тип "System.WeakReference'1" из сборки "mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=...."
Устанавливал среду из файла с фремворком. Стоит переустановить фремворк отдельно? Или должно было все установиться и так нормально и на Windows XP это не заработает? На Windows 10, кстати, все нормально работает, но там и версия фрэймворка по умолчанию выше.
Firebird да - на XP уже не работает.
Используйте более новые ОС
Спасибо.
Добрый день!
В хелпнике MasterSCADA4D есть ошибка: Приоритет сообщения, появляющегося в результате срабатывания границ Hi и Lo равен не 750, а 500. 750 - у границ HiHi и LoLo.
Добрый день..рассматриваю вопрос о приобретении мастер скада..интересует система отчетов, а именно, есть переменная, значения которой архивируются (предположим нагрузка двигателя), возможно ли за заданный пользователем интервал времени (смена, день, месяц) вывести отчет о том, сколько времени в этот период двигатель не работал (нагрузка 0%), сколько времени работал на хол.ходу (нагрузка 0-40%) и время, которое он был под нагрузкой? Спасибо. Хотелось бы без применения сложных скриптовых конструкций.
Возможно. С помощью модуля "Событие" анализируете загрузку двигателя, если значение =0, событие включено.
Аналогично еще одно событие, когда >0 и меньше 40. Аналогично - сколько был под нагрузкой
Затем эти события используете во встроенном редакторе отчетов. Для дискретных параметров есть специальный способ обработки - счетчик пробега.
Подробнее описано в документации - РАсширенные способы обработки:
https://insat.ru/products/?category=1525
Спасибо.