Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 47

Тема: Документация MasterSCADA и MasterOPC

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    варианты:
    1. Команда, тип дискретный - Действия - Печать.
    2. ФБ "Управление документом" - раздел Распечатать
    Спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    Если на мнемосхеме добавляешь какое-нить Изображение объекта, меняешь его размер, а затем нажимаешь Сервис - Обновить изображения объектов, то размер возвращается к исходному. Можно как-нить от этого уйти? Получается неудобно. Например добавил объект на мнемосхему, затем изменил шаблон, после этого нужно нажать Обновить изображение объектов, и приходится после этого снова изменять размеры на мнемосхеме.

  3. #3

    По умолчанию

    Нет. Нужно изображение объектов сделать нужного размера
    Спасибо.

  4. #4

    По умолчанию

    Можно ли в шкалах задать формат не вещественный, а целый? Или в этом случае один вариант - f0?

  5. #5

    По умолчанию

    Да, указываете f0
    Спасибо.

  6. #6

    По умолчанию

    Пытаюсь подключить бесплатную БД Firebird на Windows XP. На вкладке Использование нажимаю кнопку "Проверить подключение и структуру". Вылетает ошибка: Ошибка подключения к базе данных: Не удалось загрузить тип "System.WeakReference'1" из сборки "mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=...."
    Устанавливал среду из файла с фремворком. Стоит переустановить фремворк отдельно? Или должно было все установиться и так нормально и на Windows XP это не заработает? На Windows 10, кстати, все нормально работает, но там и версия фрэймворка по умолчанию выше.

  7. #7

    По умолчанию

    Firebird да - на XP уже не работает.
    Используйте более новые ОС
    Спасибо.

  8. #8

    По умолчанию

    Добрый день!
    В хелпнике MasterSCADA4D есть ошибка: Приоритет сообщения, появляющегося в результате срабатывания границ Hi и Lo равен не 750, а 500. 750 - у границ HiHi и LoLo.

  9. #9

    По умолчанию

    Добрый день..рассматриваю вопрос о приобретении мастер скада..интересует система отчетов, а именно, есть переменная, значения которой архивируются (предположим нагрузка двигателя), возможно ли за заданный пользователем интервал времени (смена, день, месяц) вывести отчет о том, сколько времени в этот период двигатель не работал (нагрузка 0%), сколько времени работал на хол.ходу (нагрузка 0-40%) и время, которое он был под нагрузкой? Спасибо. Хотелось бы без применения сложных скриптовых конструкций.

  10. #10

    По умолчанию

    Возможно. С помощью модуля "Событие" анализируете загрузку двигателя, если значение =0, событие включено.
    Аналогично еще одно событие, когда >0 и меньше 40. Аналогично - сколько был под нагрузкой
    Затем эти события используете во встроенном редакторе отчетов. Для дискретных параметров есть специальный способ обработки - счетчик пробега.
    Подробнее описано в документации - РАсширенные способы обработки:
    https://insat.ru/products/?category=1525
    Спасибо.

Страница 4 из 5 ПерваяПервая ... 2345 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 1122
    Последнее сообщение: 24.11.2025, 12:10
  2. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 20.02.2012, 18:04
  3. Modbus Universal MasterOPC Server и ПЛК мастер
    от smk1635 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 21:22
  4. Документация плк 150
    от Wanted в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 14:59
  5. документация
    от PERL в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.04.2010, 16:10

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •