-
Пользователь
Нет. Просто показываю, почему все так хреново.
Замечу, что у ОВЕНа а первых приборах было тоже самое - у каждого свой протокол т т.п. По той же причине.
-
Сообщение от
Dmitriy422
Авось поможет.
Благодарю! Мне помогло
-
Добрый день, столкнулся с похожей проблемой.
Плк 154 и ТВ-006С
http://www.tenso-m.ru/pdf/re/TV_006_C41X_RE.pdf
из РЭ ТВ-006С: регистр 307, функция 3, значение веса, float
считываю как real input module 307 регистр, получаю при весе 1,000 значение: "2,277951е-041"
при весе 0,000 получаю: "0"
Кто нибудь сталкивался с таким? Что это за формат float или что я делаю не так?
-
Помогло изменение параметра "byte sequence" на "native"
-
А почему не пользуемся МВ-110-4тд. У меня хорошо работает дозирование в связке ПЛК100-МВ-110_4тд-мдвв.
-
Эх, все хорошо с тд да нужно для заказчика цифровая индикация по месту крупными цифрами, а для весового поверителя сертифицированный терминал.. Скоро мне предстоит вязать тв-006с с плк100 вовремя тема поднялась.
Последний раз редактировалось alex55; 25.12.2016 в 18:57.
-
Библиотека Modbas тебе в помощь. Я отказался. Терминал теперь висит для красоты.
-
genchik, а что через конфигуратор не получается? Буду пробовать через конфигуратор, а если что в запасе есть 4тд..
-
Доброго времени суток! На предприятии где я тружусь имеется Дозатор в месте с ним Тензо-Мвский контроллер ТВ-006! Помогите пожалуйста с вопросом как организовать обычную дискретную логику! Задание простое! По достижению уставки по весу отключался шнек! При чем в работе думаю задействовать ПЧВ2 от ОВЕН. т.к при режиме точно нужно уменьшать скорость шнека!
Ваши права
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
-
Правила форума