может попробовать по гарантии сдать эту штуку, договорившись предварительно в Посоховым?
может попробовать по гарантии сдать эту штуку, договорившись предварительно в Посоховым?
Добрый день. Что предпринималось для решения проблемы?
Уточнил у коллег, было несколько подобных обращений за все время, проблему удалось решить каждому по разному, привожу перечень решений:
-использовался блок питания Meanwell MDR с заземлением
-установка в цепи питания контактора RC- цепочки
Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 01.09.2021 в 15:59.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Добрый день!
Сегодня на объекте возникла такая же проблема как у топикстартера. ПР102 уходит в ошибку и помогает только перепрошивка устройства.
На входах стоят датчики ДР-ПП-52-15 (6 шт), термостаты KSD301 (6 шт), кнопка XB7NA42 для сброса аварии.
На выходы подключены только лампочки AR-AD22C-8T 24В (12 шт). Источник питания для ПР102 и лампочек общий - MeanWell EDR-120-24.
Думаю, что мощности БП достаточно чтобы питать лампочки и обвязать все датчики. Нагрузка явно не индуктивная.
Сегодня на производстве перепрошивал устройство и после второго включения снова ушло в ошибку.
Есть уже какие то решения по данному вопросу? Что должен предпринять проектировщик, использующий ПР102, чтобы обеспечить стабильную работу данного устройства?
Если один блок питания используется, то очевидно, что входы и выходы от одного минуса будут запитаны. Почему это плохо?
Если ошибки будут продолжаться, то попробую БП второй поставить конечно. Но вот с другими устройствами семейства ПР таких проблем не было никогда. Применил их уже около 50 штук на разных объектах.
Вспомнилось про неприятную особенность импульсных ac/dc бп - конденсатор уравнивания потенциалов между входом и выходом. То есть по переменному току ваш минус 24в в БП имеет связь с питающей сетью 220в, связан он через конденсатор емкостью тысяч в пять пикофарад, через этот конденсатор вам в плк идет вся высокочастотная грязь из сети.
Вот статья подходящая. В той части где про Y конденсатор.
https://bsvi.ru/setevye-filtry-i-pom...-kondensatory/
По хорошему минус 24в должен сидеть на земле. Это противоречит здравому смыслу, но единственный способ избежать влияния этого конденсатора. Ну, либо использовать не импульсный БП для питания плк
Последний раз редактировалось gmz_001; 03.09.2021 в 09:50.
Ой... Увидал знакомую статью! У меня так в 2009 году USB-порт на ноуте сдох. И я прям на эту статью и ссылался.
И стал потом минусы (GND в электронике) соединять вместе. Вот моя история: https://cs-cs.net/xrenovoe-zazemleni...vshij-usb-port
Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net
Напомню, коллеги.
На одном из двух объектов где происходит данный сбой, ПР запитана от АКБ 24В.