А вот ответьте, уважаемые знатоки: есть ли возможность в режиме эмуляции "заглянуть" внутрь макроса?
А вот ответьте, уважаемые знатоки: есть ли возможность в режиме эмуляции "заглянуть" внутрь макроса?
в режиме эмуляции макроса пожалуйста
Беда яка-то вылезла. ОЛ 117, окна 7 максимальная сп 1. Старые проекты перестали открываться, запускаешь... и виснет на окне приветствия. Далее, запускаешь ОЛ, создаёшь новый проект, всё нормально. Сохраняешь. Пробуешь заново открыть опять виснет на окне приветствия. Может кто чего подскажет? Или ещё какие данные надо?
Где? Я обычно http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...Setup/Archive/ смотрю, 117 последняя. Да и если выше версия есть, я попробую 117 "помучать", как-то боязно переходить, тем более на совсем новую. Время пока терпит, может ещё кто чего подскажет. Может так понятней будет: пустой проект создаётся и редактируется и симулируется, но стоит сохранить\закрыть\открыть снова - то всё, зэ энд.
а на первую строчку ftp-шника не обратили внимание, а лучше сюда еще посмотреть http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...infoOf1_8.html там особенно интересен первый пункт раздела два
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
Про первую строчку не обратил внимание, не видел. Про первый пункт раздела два - имхо это совсем не мной описанный случай, у меня и старые проекты и вновь созданный проект всего с парой блоков после сохранения перестаёт открываться.
Менять версию, уже писал выше... Объясняюсь тем, что на 117 у меня два объекта работает в норме и на компе проблем не было с ней, а тут давненько не юзал, открыл и... Наверное просто с чем-то конфликт или ещё какие изменения на компе были которые повлияли, но это я не утверждаю, так мысли вслух. Если малой кровью 117 не "победю"), тады будем 118 попробовать.
1. Сейчас при загрузке проекта в ПР200 автоматически все энергонезависимые переменные и атрибуты AI вписываются как заданы в проекте. В реальном мире это мучает, поскольку эти данные предназначены для всяких оперативных подстроек уже по эксплуатационным условиям. Можно ли надеяться, что эта функция будет отделена в отдельную команду или включаться по требованию загружающего?
2. Отсутствие доступа чтения назначенных границ AI осложняет обработку, поскольку получаем ведь вещественную переменную, а она зависит от границ. Сейчас из за этого недостатка, когда датчики могут быть разного диапазона, приходится дублировать самостоятельно назначение границ из экрана (только ради того чтобы программа их видела), задаваясь в стандартном назначении границ неким обезличенным диапазоном, например 0...1000, который менять уже не будут, и всё пересчитывать, а это излишние функции были бы, имей мы доступ просто читать из программы назначенные границы. Считаю это существенным недостатком ОЛ, но почему то это никак не исправляют.
3. Если выстраивать список сетевых переременных по возрастанию адреса 0...127, то не учитывается разрядность, и происходит перемешивание. Например подряд идут 1,10,11,4,40,5,50 и аналогичные. Притом поставить адрес 01 или 001 вместо 1 нельзя. Понятно что ранжирует стандартная функция, ну так дайте ставить дополняющие "0" впереди, чтобы строило корректно.
Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 13.08.2016 в 05:08.
так 1.8.27 последняя без беты, какая 118-ая?
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран