А чем тогда прокачивать теплоноситель через теплообменник? Надо понимать, что как только можно увеличить быстродействие системы, то это уже делалось: переносились датчики, менял их на 4-х секундные, вместо 20-ти секундных (по проекту), игрался с минимальной скоростью частотника (значением минимального аналогового сигнала с контроллера), перебрал всякие варианты пид-регулирования трёхходового клапана, ограничивал расход с тепловой сети, чтобы при полном открытии трехходового не забрасывать в теплообменник теплоноситель с прямыми параметрами тепловой сети, всё напрасно. Помог только старт-стоповый режим. А при работе с опережением, температура не вылетает за +,- 5 градусов, что вполне меня устраивает. Это я и советовал применить автору темы, потому что наши затруднения мне представляются схожими.