Добрый день!
Узнал что вы помогаете по программированию ПР OWEN.
Большая просьба откликнуться и помочь!
Существует линия порошковой окраски в которой независимым блоком находится камера очистки с 10-ю воздушными фильтрами.Подача воздуха в фильтры через электромагнитные клапаны 220V AC.
Камера начинает работу после вкл питания и нажатием кнопки "ПУСК"
Но камера не может эффективно работать т.к время последовательного включения клапанов 1..2..3...10 изначально (через 25сек включается последующий клапан )установлены не верно как и длительность включения каждого клапана?
Обратится к фирме изготовителю у нас не возможности!
Закупили ПР110-220.12Ф.8Р в надежде что хотя бы 8 фильтров удасться эффективно использовать!
К сожаления сам на программер и надеюсь на вашу помощь!
С Уважением!"
Вот один вариант управления клапанами фильтров
Последний раз редактировалось rovki; 24.09.2013 в 20:53.
электронщик до мозга костей и не только
Спасибо!Спасибо!Спасибо!
Добрый день!
Попробовал на симуляторе вашу программу.Да все прекрасно можно самому изменять время как длительности включения клапанов так и время включения следующего!!!
Но!!!
Программа работает только один цикл т. е с первого по восьмой 1-8.да и точка.!!! а нужен непрерывный цикл после включения питания! 1..2.....8..1...2.....8 и т.д
Как Быть? что нужно еще включить в схему для решения???
С Уважением!
Тогда второй вариант ,по уточненному ТЗ
Кнопка Пуск теперь стала тумблером .Если нужен один цикл ,то нужно вкл\выкл тумблер ,а если непрерывные циклы ,то тумблер в положение вкл (пуск) .Новый цикл не возможно запустить ,пока не отработали все старые циклы (8шт)
Последний раз редактировалось rovki; 02.10.2013 в 10:17.
электронщик до мозга костей и не только
вот второй вариант управления фильтрами ,с макросами .Упрощена процедура задания времени работы таймеров .Два старших разряда задают время импульса (сек.от 0-99) ,а два младших десятичных разрядов задают паузу в сек от 0 до 99.Например ,515 -5 импульс ,15пауза,,,,2312- 23сек импульс ,а 12сек -пауза .
электронщик до мозга костей и не только
http://www.owen.ru/forum/showthread....ight=%CF%D0110 - здесь описаны эксперименты с ПР110 и рассказано, как выводится наружу коллектор. Открою маленькую тайну - на колодке ПР-ки не все зажимы задействованы. Проводок с коллектора кидается на свободный штырёк штатной клеммы внутри корпуса. Надо только маркером пометить, чтобы потом не забыть.
PR110_OK_output.gif
Вход надо подцепить на +24 через резистор 1-2 кОм
PR110_input_resistor.gif
И делов-то![]()
Последний раз редактировалось AVF; 25.09.2013 в 10:19.
Если использовать макрос rovki (в вышеприведённом примере) для односторонней связи требуется один выход на передатчике и один вход на приёмнике. Двусторонний обмен задействует по входу-выходу на обоих приборах.
Надо иметь в виду, что скорость обмена ограничивается сложностью логической структуры программы. Чем меньше ФБ в ней, тем выше можно поднять.
Если взять рабочую схему, проверенную в боевых условиях, то слейв должен поднять бит готовности приема, мастер когда появилась инфа, поднимает бит что готов передать данные, слейв снимает бит СГП, по этому фронту мастер передает по одному каналу синхроимпульсы, а по второму саму информацию, когда синхроимпульсы закончились и мастер снял бит передачи, слейв приступает к обработке полученых бит. Примерно так, не раскрывая всех секретов, не потому что нельзя,а потому что уже забыл![]()
получается на Мастере 1 вход+2 выхода, на Слейве 1 выход+2входа придётся задействовать ?