Страница 380 из 382 ПерваяПервая ... 280330370378379380381382 ПоследняяПоследняя
Показано с 3,791 по 3,800 из 4292

Тема: Фичи и баги OWEN Logic

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    А вопрос то в чём? И какой ПИД у вас не работает, на скрине их 2 ?
    не работает второй, который нижний.
    Причем не работает именно в режиме Холодильника.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от tandrew Посмотреть сообщение
    не работает второй, который нижний.
    Причем не работает именно в режиме Холодильника.
    поменяйте местами Мах и Минимум в настройках второго, тип логики 1 1 Холодильник.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.12.2025 в 19:20.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    поменяйте местами Мах и Минимум в настройках второго, тип логики 1
    Спасибо огромное!!!!
    Точно, не очень конечно логично, но работает так)

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,930

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    поменяйте местами Мах и Минимум в настройках второго, тип логики 1 1 Холодильник.jpg
    Интересное решение. Разработчиков Лоджика умом не дано понять

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от tandrew Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    OwenLogic последняя, объект программирования - ПР225
    В проекте планируются 2 PID регулятора. Один - нагреватель, другой охлаждение.
    Происходит какая-то магия, нагреватель работает, охлаждение - нет.
    Менял значения Pv\SP. На выходе ноль. Меняешь в свойствах Холодильник на Нагреватель, сразу начинает работать.Снимок экрана 2025-12-23 220539.png
    Добрый день. Есть ошибки при работе блока в режиме симуляции. На приборе (и в онлайн отладке, соответственно) поведение будет корректным.
    Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
    email: k.korolev@owen.ru

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Королев Кирилл Посмотреть сообщение
    Добрый день. Есть ошибки при работе блока в режиме симуляции. На приборе (и в онлайн отладке, соответственно) поведение будет корректным.
    Вы можете конкретно написать, что надо сделать в настройках, чтобы блок работал в режиме холодильник?
    Макс и минимум надо менять местами или нет?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Вы можете конкретно написать, что надо сделать в настройках, чтобы блок работал в режиме холодильник?
    Макс и минимум надо менять местами или нет?
    В симуляции, к сожалению, не получится в данный момент корректно отладить блок. Из самых явных ошибок: перепутана пропорциональная составляющая (в симуляции - числитель, в приборе - знаменатель) и, в целом, некорректная работа в режиме холодильник.
    Могу написать, что нужно делать, чтобы корректно работал на приборе
    • Просто выставить режим работы холодильник.
    • Мощности менять местами не нужно.
    • Коэффициенты корректировать каким-то специальным образом тоже не требуется (например, делать отрицательной пропорциональную составляющую).

    Минимум, указанный в настройках, будет соответствовать минимальному воздействию на объект, максимум, соответственно, максимальному.
    Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
    email: k.korolev@owen.ru

  8. #8
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,602

    По умолчанию

    Это где то документировано чтоб на разработчиков гнать?
    Я обычно Кр меняю на отрицательный знак, этого достаточно
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    Это где то документировано чтоб на разработчиков гнать?
    Я обычно Кр меняю на отрицательный знак, этого достаточно
    А вы проверяли, прежде чем писать?
    Хрен он работает даже с отрицательным Xp пока не поменяешь Мах и Минимум.
    А у PID_REG отрицательную вообще нельзя применить.

    "Очень умное решение" - это вообще гон ? По моему кто-то уже реально гонит.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.12.2025 в 21:41.

  10. #10

    По умолчанию

    Отрицательный Кп(Хр) уже где-то встречал для смены режима - или в PID (Utils Codesys) или КОНГРАФ (МЗТА). Если производитель заложил такую возможность, то она работает.

    Как понимаю, смысл применения встроенного ПИД регулятора имеет один очевидный и превалирующий плюс - автонастройка.

    Будет ли работать автонастройка для "холодильника", добытого таким образом?

Страница 380 из 382 ПерваяПервая ... 280330370378379380381382 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 404
    Последнее сообщение: 25.08.2020, 15:17
  2. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 401
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 19:46
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 14:16
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 20:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •