  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ДаниилСПб Посмотреть сообщение
    Добрый день, возможно ли настроить задержку срабатывания системного события "прибор не на связи" для исключения ложных тревог и добавить функционал отправки сообщения выхода из аварии: "прибор на связи"?
    Здравствуйте.

    Задержка срабатывания для этого события сейчас задана жестко и возможности поменять это сейчас нету.
    Отправка сообщения (вопрос куда?) должна осуществляться как при срабатывании аварии, так и при завершении, если событие обозначено аварийным.

    Вопрос в другом - у Вас есть ложные срабатывания данного события?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dsyabitov Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.

    Задержка срабатывания для этого события сейчас задана жестко и возможности поменять это сейчас нету.
    Отправка сообщения (вопрос куда?) должна осуществляться как при срабатывании аварии, так и при завершении, если событие обозначено аварийным.

    Вопрос в другом - у Вас есть ложные срабатывания данного события?
    Текущая задержка срабатывания не устраивает заказчика.

    Потеря связи на минуты-десятки минут не критична.

    Если нажата пиктограмма красный восклицательный знак то будут приходить сообщения "прибор снова на связи"?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ДаниилСПб Посмотреть сообщение
    Текущая задержка срабатывания не устраивает заказчика.

    Потеря связи на минуты-десятки минут не критична.

    Если нажата пиктограмма красный восклицательный знак то будут приходить сообщения "прибор снова на связи"?
    Да, если нажата красная пиктограмма справа от события - то будут приходить уведомления. Потеря связи на десятки минут может быть связана только с неустойчивым уровнем сигнала сотовой сети.

  4. #4

    По умолчанию

    Подскажите. Не могу изменить управляемые параметры с помощью OwenCloud. ТРМ-32 Щ.. Ошибка 40

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergey788 Посмотреть сообщение
    Подскажите. Не могу изменить управляемые параметры с помощью OwenCloud. ТРМ-32 Щ.. Ошибка 40
    Здравствуйте.
    Прибор создавали из шаблона в OwenCloud или сами регистры прописывали?

  6. #6

    По умолчанию

    .....................................Щ4

  7. #7

    По умолчанию

    По шаблону

  8. #8

    По умолчанию

    Какой параметр?

  9. #9

    По умолчанию

    У меня трм-32 щ.4. Он modbus понимает ?

  10. #10

    По умолчанию

    Все управляемые параметры которые могут назначаться не читаются и соответственно не меняються

Страница 37 из 156 ПерваяПервая ... 2735363738394787137 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Сетевой шлюз ПМ210 для доступа к сервису OwenCloud по GPRS
    от Евгений Багаев в разделе ПМ210
    Ответов: 478
    Последнее сообщение: 25.12.2025, 18:35
  2. mod_rssim, и с чем его едят?
    от Vitorgan в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.02.2022, 11:22

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •