Страница 355 из 401 ПерваяПервая ... 255305345353354355356357365 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,541 по 3,550 из 4001

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

  1. #3541

    По умолчанию

    Доброго дня!
    Есть СП307Р-мастер который опрашивает ПР200-слейв в котельной по RS485.
    Подскажите как привязать зуммер СП307 к окну тревоги, чтобы при квитировании зуммер умолкал на заданное время окна.
    Если же авария не устранена в течении заданного времени, зуммер опять пищал вместе с появлением окна тревоги?
    Можно ли это реализовать на самом СП, или надо вносить дополнительную переменную в ПР200?

  2. #3542

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kip_silver Посмотреть сообщение
    Доброго дня!
    Есть СП307Р-мастер который опрашивает ПР200-слейв в котельной по RS485.
    Подскажите как привязать зуммер СП307 к окну тревоги, чтобы при квитировании зуммер умолкал на заданное время окна.
    Если же авария не устранена в течении заданного времени, зуммер опять пищал вместе с появлением окна тревоги?
    Можно ли это реализовать на самом СП, или надо вносить дополнительную переменную в ПР200?
    Зуммер привязан к биту, управлять битом можно из панели или ПР, но с вашими требованиями проще алгоритм реализовать в ПР, а бит передавать на панель.
    Можно использовать любой свободный бит из любой маски бит, например из маски аварий, если она есть.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.11.2024 в 14:44.

  3. #3543
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,108

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kip_silver Посмотреть сообщение
    Доброго дня!
    Есть СП307Р-мастер который опрашивает ПР200-слейв в котельной по RS485.
    Подскажите как привязать зуммер СП307 к окну тревоги, чтобы при квитировании зуммер умолкал на заданное время окна.
    Если же авария не устранена в течении заданного времени, зуммер опять пищал вместе с появлением окна тревоги?
    Можно ли это реализовать на самом СП, или надо вносить дополнительную переменную в ПР200?
    можно
    Бипер и окна.png

    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось petera; 14.11.2024 в 17:37.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  4. #3544

    По умолчанию

    Спасибо коллеги

  5. #3545

    По умолчанию

    День добрый.
    Поскажите что не правильно в макросе прописал. Напрямую в поле читает через макрос нет. Спасибо за помощь.
    priemka_new.png
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось DriverVoIP; 16.11.2024 в 13:09.

  6. #3546

    По умолчанию

    PSW[710] = HIWORD(ValueFloat1); PSW[711] = LOWORD(ValueFloat1);

  7. #3547

    По умолчанию

    Наверно так правильно будет, но проверить нечем
    Код:
    float ValueFloat1=0; float ValueFloat2=0; DWORD ValueInteger1=0;
    
    Reads (PLC, 1, MODBUS_RTU_REG_3X, 49226, 2, &ValueFloat1); PSW[710]=ValueFloat1;
    Reads (PLC, 1, MODBUS_RTU_REG_3X, 32800, 2, &ValueInteger1); PSW[720]=ValueInteger1; 
    Reads (PLC, 1, MODBUS_RTU_REG_3X, 32802, 2, &ValueFloat2); PSW[730]=ValueFloat2;

  8. #3548
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    3,053

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DriverVoIP Посмотреть сообщение
    ...Поскажите что не правильно в макросе прописал. Напрямую в поле читает через макрос нет.
    Капец блин насоветовали.
    А где вы вообще проверяете что читаеццо если на рез-ты функций положили болт?
    Уберите "чтение напрямую". Либо-либо. Мастер - 1 штука.
    Уберите эти левые переменные, читайте сразу в нужное место
    Код:
    Reads (PLC, 1, MODBUS_RTU_REG_3X, 49226, 2, &PSW[710]);
    Если обмен только пробуете и где-то там лежит флоат32, всегда сначала и воспроизводите на экран[/B] как целое 32-битное чтоб с порядком слов разобратся.
    А если за каким-то чешется через переменные - приводите типы. Си же. Даже в РП есть.
    Код:
    DWORD ValueFloat1=0; DWORD ValueFloat2=0; DWORD ValueInteger1=0; //да хоть float
    
    Read (PLC, 1, MODBUS_RTU_REG_3X, 49226, 0, 2, &ValueFloat1); PSW[710]=ValueFloat1; //ничего не смущает?
    И перепишите дефективный (аж 1000) таймаут в нормальные 20..50мс. В РП всё есть.

  9. #3549

    По умолчанию

    У
    берите эти левые переменные, читайте сразу в нужное место
    так вроде автор повторил всё то, что написано в РП
    Уберите "чтение напрямую". Либо-либо. Мастер - 1 штука.
    почему 2 разных графических элемента не могут работать одновременно?

  10. #3550
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    3,053

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    Утак вроде автор повторил всё то, что написано в РП
    Но нифига не прочитал "Предусловия" (v2.1 от 17-01-21/8.2.1).
    Да и
    Си же


    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    почему 2 разных графических элемента не могут работать одновременно?
    1.Макросы и "примые" отдельно друг от друга работают 100%
    2.Вместе - хз. Хотите - разбирайтесь
    -
    Если нужно решить задачу обмена - накой начинать с варианта который хз?


    -----
    Тут 2 задачи

    1.Обмен.
    есть рез-т функций - болт
    есть абстрактные 2 регистра - покажите как просто целые. Накой вид флоат?

    не решив 1-ую нет смысла к 2й

    2.Интерпритация полученного как флоат
    Если нет явного указания порядка на слейве (в его доках, в самой панели мл,ст) то вытекает из содержимого 2х абстрактных регистров и предполагаемого исходного

Страница 355 из 401 ПерваяПервая ... 255305345353354355356357365 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •