Страница 351 из 402 ПерваяПервая ... 251301341349350351352353361401 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,501 по 3,510 из 4506

Тема: Фичи и баги OWEN Logic

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    У меня после установки OWEN Logic2.10.365 и обновления NET, теперь проекты открываются с ошибкой 1.jpg и 2.jpgВиндовс 7 (32 бит)
    На версии OWEN Logic2.9.364 всё работает хорошо 3.jpg те же проекты на Винде 10 (64 бит) и версии OWEN Logic2.10.365 открываются нормально.
    Один из примеров выложил.

    Мало того, даже при создании нового проекта, тоже ошибка. Что 7 Винду совсем в утиль?
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось kondor3000; 11.04.2025 в 17:35.

  2. #2

    По умолчанию

    У меня после установки OWEN Logic 2.10.365 и обновления NET возникают ошибки при запуске эмуляции Снимок 1.PNG,Снимок 2.PNG, и при закрытии этих окон все висит. Винда: Выпуск Windows 10 Pro Версия 22H2
    Дата установки ‎27.‎12.‎2024
    Сборка ОС 19045.3031
    Вложения Вложения

  3. #3

    По умолчанию

    при попытке открыть проект, над которым работал пару дней назад и проблем не было.
    как теперь открыть?
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png баг.png (89.4 Кб, Просмотров: 32)

  4. #4

    По умолчанию

    Добрый день. Как-то уже пытался найти ответ на этот вопрос, но так и не нашёл. Баг или фича? Дано: ПР-103 и китайский релейный модуль, подкинутый к ПР по модбас-рту. у модуля есть два дискретных входа. Теоретически они должны считываться ПР-кой либо в две булевых переменных, либо в одну вордовую, из которой можно потом побитно эти входы считать. Но практически все интереснее: оба входа считываются в одну БУЛЕВУ переменную. И если ее прокинуть на выход ПР, то выход срабатывает только при подаче сигнала на первый вход модуля. А если замкнуть второй вход китайского модуля - В БУЛЕВОЙ ПЕРЕМЕННОЙ отображается циферка 2 - но выход ПР, на который она прокинута, не срабатывает. Как это вообще возможно такое поведение? И опять же - я читаю дискретные входы из китайского модуля функцией модбас 02, которая вроде как подразумевает чтение НЕСКОЛЬКИХ дискретных входов - и согласно этой логике для такого поведения должен выбираться целочисленный тип переменной. Но выбирается только булевый. Это можно как-то пофиксить/обойти? Или так будет всегда?
    Снимок экрана (12).pngСнимок экрана (13).pngСнимок экрана (14).png

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TaPX Посмотреть сообщение
    Добрый день. Как-то уже пытался найти ответ на этот вопрос, но так и не нашёл. Баг или фича? Дано: ПР-103 и китайский релейный модуль, подкинутый к ПР по модбас-рту. у модуля есть два дискретных входа. Теоретически они должны считываться ПР-кой либо в две булевых переменных, либо в одну вордовую, из которой можно потом побитно эти входы считать. Но практически все интереснее: оба входа считываются в одну БУЛЕВУ переменную. И если ее прокинуть на выход ПР, то выход срабатывает только при подаче сигнала на первый вход модуля. А если замкнуть второй вход китайского модуля - В БУЛЕВОЙ ПЕРЕМЕННОЙ отображается циферка 2 - но выход ПР, на который она прокинута, не срабатывает. Как это вообще возможно такое поведение? И опять же - я читаю дискретные входы из китайского модуля функцией модбас 02, которая вроде как подразумевает чтение НЕСКОЛЬКИХ дискретных входов - и согласно этой логике для такого поведения должен выбираться целочисленный тип переменной. Но выбирается только булевый. Это можно как-то пофиксить/обойти? Или так будет всегда?
    Снимок экрана (12).pngСнимок экрана (13).pngСнимок экрана (14).png
    Пробуйте считать целое, функцией 03 или 04, Маску бит и выделить из них биты, 1 - 0 бит, 2 -1 бит.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Пробуйте считать целое, функцией 03 или 04, Маску бит и выделить из них биты, 1 - 0 бит, 2 -1 бит.
    целое не считывается, к сожалению

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TaPX Посмотреть сообщение
    Добрый день. Как-то уже пытался найти ответ на этот вопрос, но так и не нашёл. Баг или фича? Дано: ПР-103 и китайский релейный модуль, подкинутый к ПР по модбас-рту. у модуля есть два дискретных входа. Теоретически они должны считываться ПР-кой либо в две булевых переменных, либо в одну вордовую, из которой можно потом побитно эти входы считать. Но практически все интереснее: оба входа считываются в одну БУЛЕВУ переменную. И если ее прокинуть на выход ПР, то выход срабатывает только при подаче сигнала на первый вход модуля. А если замкнуть второй вход китайского модуля - В БУЛЕВОЙ ПЕРЕМЕННОЙ отображается циферка 2 - но выход ПР, на который она прокинута, не срабатывает. Как это вообще возможно такое поведение? И опять же - я читаю дискретные входы из китайского модуля функцией модбас 02, которая вроде как подразумевает чтение НЕСКОЛЬКИХ дискретных входов - и согласно этой логике для такого поведения должен выбираться целочисленный тип переменной. Но выбирается только булевый. Это можно как-то пофиксить/обойти? Или так будет всегда?
    А если эту "булевую" двойку преобразовать в целое - что будет?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    А если эту "булевую" двойку преобразовать в целое - что будет?
    Снимок экрана (15).png ну вот такое получается

  9. #9

    По умолчанию

    Это как так:
    Булево регистр 0 бит 0 и ниже
    Булево регистр 0 бит 1...
    Скидывайте инструкцию на девайс...

    PS Сам неправ, потому что с коилами не работал.

    Может пр'ка не булевы цифры показывает, а основной регистр?
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 17.04.2025 в 11:37.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Это как так:
    Булево регистр 0 бит 0 и ниже
    Булево регистр 0 бит 1...
    Скидывайте инструкцию на девайс...

    PS Сам неправ, потому что с коилами не работал.

    Может пр'ка не булевы цифры показывает, а основной регистр?
    https://pcus.ru/moduli/moduli-rele/r...-modbus-rtu-2x - вся инструкция, какую нашёл. Это чудеса - как вообще в булевой переменной может отображаться целочисленная двойка?

Страница 351 из 402 ПерваяПервая ... 251301341349350351352353361401 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 404
    Последнее сообщение: 25.08.2020, 15:17
  2. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 401
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 19:46
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 14:16
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 20:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •