Тема: В продаже МКОН - преобразователь протокола Modbus!

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Я уже говорил - в 1.13 был баг, в некоторых случаях микросхема RS не переходила в режим приёма и висела в бесконечной отправке данных.
    1.14 - в принципе нерабочая (в том числе из-за этого слетели зав.номера)
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,001

    По умолчанию

    e.filatov намана у нас конфигурация, подъем gprs, пАтом l2tp/IPsec и толькА в путь и опрашивать и конфигурировать... тут не до МКОН ибо Linux гуано, вроде простые процедуры, но второй день уже потею... И абидно, каждый мнит себя гуру, куча форумов, советов, а собирать все приходится по крупицам... потому что советчики те еще....

    Вот не хватало мне еще с вашим МКОН разбираться

  3. #3

    По умолчанию

    При чем тут вложения, когда речь про изображения?
    Ну ограниченные права на раздел, в принципе понятно.
    Разместите картинку на публичном сервере, добавьте ссылку.

  4. #4

    По умолчанию

    Сколько мастеров в сети поддерживает шлюз по Modbus TCP? Цеплял одновременно 2 панели по ethernet и скаду к шлюзу. Работает максимум с двумя мастерами по ethernet. Больше мастеров не держит?

  5. #5

    По умолчанию

    А почему вы решили что мастеров может быть больше одного?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    А почему вы решили что мастеров может быть больше одного?
    потому что Modbus TCP. да и есть оборудование такого же функционала в 4 раза дороже, но тянет 6 мастеров в сети (пока что). потому и вопрос

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Evlord Посмотреть сообщение
    потому что Modbus TCP. да и есть оборудование такого же функционала в 4 раза дороже, но тянет 6 мастеров в сети (пока что). потому и вопрос
    6 мастеров - это коуплер, наверное.
    Устройство, самостоятельно опрашивающее множество slave, накапливающее данные и отвечающее на запросы мастеров.
    В этом случае устройство может и 200 мастеров поддержать. Но вещь требующая:
    во первых предварительной настройки,
    во вторых на ходу добавить без настройки опрос "ну еще одного битика" не получится
    и в третьих совсем другой ценовой диапазон из-за мощного железа.

    А поддерживать более 2-х мастеров на 1 RS не имеет вообще никакого смысла, они друг-другу мешать будут.
    Мы даже 2 мастера поддерживаем в основном лишь для простой организации избыточности (2 ПЛК, один основной и один резервный/прямая связь со скадой), остальные сценарии в реальности мало применимы.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    6 мастеров - это коуплер, наверное.
    Устройство, самостоятельно опрашивающее множество slave, накапливающее данные и отвечающее на запросы мастеров.
    В этом случае устройство может и 200 мастеров поддержать. Но вещь требующая:
    во первых предварительной настройки,
    во вторых на ходу добавить без настройки опрос "ну еще одного битика" не получится
    и в третьих совсем другой ценовой диапазон из-за мощного железа.

    А поддерживать более 2-х мастеров на 1 RS не имеет вообще никакого смысла, они друг-другу мешать будут.
    Мы даже 2 мастера поддерживаем в основном лишь для простой организации избыточности (2 ПЛК, один основной и один резервный/прямая связь со скадой), остальные сценарии в реальности мало применимы.
    шлюз EKI-1221. стучатся к нему по ethernet 4 панели и 2 ПЛК110. в 485-м шлюз является мастером, который работает с ПРкой, МВ110-8А и МВ110-16К

  9. #9

    По умолчанию

    А слейвы ваши в RS-485 сколько мастеров переварят? Или вы предполагаете что шлюз должен собирать запросы от разных мастеров, группировать их в стек запросов и по очереди кидать в RS-485? Супер надежная хрень получится, особенно с куриными мозгами МКОНа.
    Последний раз редактировалось RV9WFJ; 30.03.2021 в 19:53.

  10. #10

    По умолчанию

    Да, только 2 мастера.... может 3 сделаем, в будущем
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

Страница 34 из 48 ПерваяПервая ... 24323334353644 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.09.2018, 10:14
  2. Поддержка протокола ModBus ТРМ138
    от sega в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 07:52
  3. Аварийное завершение OPC для протокола Modbus
    от !nferno в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29.06.2011, 07:17
  4. Поддержка OPM2 протокола ModBus
    от AndreyS в разделе Разработки
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.10.2007, 10:37

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •