Добрый день!
Приступили к пуско-наладке, и столкнулись с проблемами (чего и боялся с СПК).
В общем есть СПК207 SOM
Есть 4 модуля:
МУ110-224.8Р
МУ110-224.8И
МК110-224.8ДН.4Р
МК110-220.4К.4Р
Ситуация такая:
1. Все подключено на 1 RS485
МК110-224.8ДН.4Р
МУ110-224.8Р
Оба модуля опрашиваются более менее нормально (иногда сыпятся ошибки - сбрасываю)
Остальные модули не видятся вооообще. При загрузке программы промаргивают оба модуля и все, тишина.
2. МК110-224.8ДН.4Р
МУ110-224.8Р
На один RS485
Остальные на второй RS485.
Первые два модуля - более менее стабильно читаются пишутся.
Вторые так же лежат мертвым сном.
3. МК110-224.8ДН.4Р
МУ110-224.8Р
МК110-220.4К.4Р
На один RS485
МУ110-224.8И - на второй RS485
На этом варианте остановились, потому что более менее можно работать. НО модуль МК110-220.4К.4Р лишь промаргивает иногда связью, в КДС - пишет ошибку.
Скорости пробовал от 38400 до 115000.
Адреса пробовал от кратных 8, до подряд от 1.
Расстояние не большое (~10 метров), резистор пробовали вешать - результата не дало.
Версию модбаса менял на все возможные, работает лишь с версией 3.5.3.50.
В чем проблема - не могу понять.
Настройки модулей все правильные - иногда связь все же проскакивает.
Кстати, пробовал пример по отключению экрана. По какой то причине не работает.
Bright.Set_Br=0, а подсветка так же работает.
ЗЫ
Что-то мне под вечер подсказывает, что нужно время между фреймами увеличить.
Последний раз редактировалось приборист; 08.07.2014 в 23:19.
У меня больше модулей на один вход и работает. Но подключаю через SysCom.
обычно в таких случаях выкладывают архив проекта и файлы конфигурации модулей
я всегда перед тем, как отдать модули\плк\спк монтажникам собирать шкаф собираю
на столе для конфигурирования и проверки связи .
если это было сделано,и такие чудеса происходят,значит физические причины некачественной связи.
почитайте стандарт на RS485 интерфейс,как правильно производить монтаж,там всё четко описывается.
кстати тема не совсем та,чтобы проблемы тут описывать.лучше бы отдельную тему создали.
Последний раз редактировалось Nts; 09.07.2014 в 08:58.
Не всегда есть время и возможность для конфигурирования на столе.
Имел дело с СПК105. Там было 3 модуля, все работало на одной линии.
Тут с 4 модулями - проблема.
Архив проекта выложить могу, но только вечером. Да и не вижу смысла в нем.
Настройки верны, связь проскакивает, на одной линии конфигуратором все модули доступны. Вся проблема в СПК (ИМХО).
тут где-то на форуме проскакивала тема про то,что некоторые модули не корректно работают с групповыми запросами
тем более с такими экзотическими модулями,как МК110-224.8ДН.4Р
МК110-220.4К.4Р.и по моему как раз с спк105.
Проскакивало в тим числе и от меня. Там речь была только о МУ110-8И и МВУ-8И. Это проблема исключительно модулей а не СПК.
Попробуйте отключать по одному модулю, чтоб локализовать проблему. А еще лучше посмотреть терминалом в каком месте затык происходит.
Добрый день
Есть ли на форуме пример конфигурирования МДВВ и подключения к СПК1ххх по протоколу ModBus или видеоролик
Проект готов ,распайка кабеля правильная ,по форуму смотрел и в голове все перемешалось