Страница 336 из 376 ПерваяПервая ... 236286326334335336337338346 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,351 по 3,360 из 4184

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Еще раз всем большое спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    Фух, пронесло, ошибка была в строчной букве setPSB(301); Исправил на заглавную и панель ожила и макрос заработал SetPSB(301);

  3. #3

    По умолчанию

    Добрый день.

    Возникла такая проблема: у меня в проекте подключены по ModBusTCP 6 датчиков, с которых мне нужно считать данные для последующего отображения в таблице. Данные обновляются часто (раз в секунду), и чтобы избежать задержек в отображении я реализовал чтение данных в шести отдельных макросах и запустил их в параллельном режиме. Однако параллельное выполнение адекватно работает только для 3 и меньше макросов. Как только я добавляю 4 и далее, данные начинают записываться хаотично, и даже в те строки, которые связаны с отключенными датчиками.

    Может кто-то сталкивался с подобной проблемой? Возможно ли ее решить?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    27.02.2025
    Адрес
    НСО, г.Тогучин
    Сообщений
    11

    По умолчанию

    Доброго времени суток. Волею судьбы довелось мне разобраться в настройке системы управления технологическим процессом газовой котельной, начал по маленьку изучать эту тему. Вопрос первый и возможно простой до безумия, но он мне не дает (покоя) двигаться дальше.

    Суть вопроса:
    В котельной все реализовано через устройства ОВЕН. А именно установлен ПЛК110-60 к которому через порт ethernet подключена панель оператора СП310. К этому же ПЛК110-60 мне необходимо подключить SCADA-систему через этот же ethernet.

    Внимание вопрос: Мне нужно будет переподключить панель оператора через другой порт, что бы освободить ethernet для SCADы или же можно поставить свитч и двигаться дальше?

    Если вопрос не туда, направьте пожалуйста куда мне.

    Извиняюсь за своеобразный оборот речи, я не волшебник, я только учусь)

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SlitBaki Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток. Волею судьбы довелось мне разобраться в настройке системы управления технологическим процессом газовой котельной, начал по маленьку изучать эту тему. Вопрос первый и возможно простой до безумия, но он мне не дает (покоя) двигаться дальше.

    Суть вопроса:
    В котельной все реализовано через устройства ОВЕН. А именно установлен ПЛК110-60 к которому через порт ethernet подключена панель оператора СП310. К этому же ПЛК110-60 мне необходимо подключить SCADA-систему через этот же ethernet.

    Внимание вопрос: Мне нужно будет переподключить панель оператора через другой порт, что бы освободить ethernet для SCADы или же можно поставить свитч и двигаться дальше?

    Если вопрос не туда, направьте пожалуйста куда мне.

    Извиняюсь за своеобразный оборот речи, я не волшебник, я только учусь)
    Свич и карта регистров модбас тср помогут

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от А_Н Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    Возникла такая проблема: у меня в проекте подключены по ModBusTCP 6 датчиков, с которых мне нужно считать данные для последующего отображения в таблице. Данные обновляются часто (раз в секунду), и чтобы избежать задержек в отображении я реализовал чтение данных в шести отдельных макросах и запустил их в параллельном режиме. Однако параллельное выполнение адекватно работает только для 3 и меньше макросов. Как только я добавляю 4 и далее, данные начинают записываться хаотично, и даже в те строки, которые связаны с отключенными датчиками.

    Может кто-то сталкивался с подобной проблемой? Возможно ли ее решить?
    Зачем так заморачиваться, читать можно всё сразу и не обязательно макросами. Прекрасно работает обычный обмен и через ФО (функц. область)
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post458349

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Зачем так заморачиваться, читать можно всё сразу и не обязательно макросами. Прекрасно работает обычный обмен и через ФО (функц. область)
    При чтении данных всех шести датчиков в одном макросе (т. е. последовательно) появляется задержка между чтением данных датчиков (даже если выставить таймаут в 0). Из-за этого обновление данных занимает больше секунды, и, как итог, некоторые измерения теряются.

    Чтение же в макросе необходимо, потому что я читаю данные не напрямую в PSW регистры, а в программную структуру. Так проще с ними работать, ведь не все эти данные должны отображаться в таблице - некоторые отображаются на других экранах, служат как предельные значения и т. п.

    Я уже нашел решение своей проблемы - сделал 3 макроса, каждый читает данные с двух датчиков. Таким образом он работает достаточно быстро, чтобы не терять данные, однако это не очень красивое решение и оно накладывает ограничение на длину таймаута.

  8. #8

    По умолчанию

    Мне нужно будет переподключить панель оператора через другой порт, что бы освободить ethernet для SCADы или же можно поставить свитч и двигаться дальше?
    вот чисто из опыта совет
    панель ОВЕНа с точки зрения использования порта ETH - бесполезна, так как загрузка только через ЮСБ порт
    поэтому принципально выигрыша никакого, всё равно чтобы что-то сделать с панелью - надо тащиться к шкафу
    поэтому - посадите панель на РС485, если он у вас на плк свободен или на 232
    а скаду и свой ноут на модбас тср через свитч
    это лучше сделать для того, чтобы в случае каких-то проблем в общей сети со скадой и прочим "верхним уровнем "- а плк и панель будут в ней,
    у вас на уровне управления не было зависания обмена с панелью
    а такие приколы могут быть элементарно
    а если плк-панель будут на 485, то зависания панели не будет, и управление и контроль останутся у операторов и вам не надо будет лишний раз подрываться по звонкам "всё пропало, ничего не работает"

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    27.02.2025
    Адрес
    НСО, г.Тогучин
    Сообщений
    11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    вот чисто из опыта совет
    панель ОВЕНа с точки зрения использования порта ETH - бесполезна, так как загрузка только через ЮСБ порт
    поэтому принципально выигрыша никакого, всё равно чтобы что-то сделать с панелью - надо тащиться к шкафу
    поэтому - посадите панель на РС485, если он у вас на плк свободен или на 232
    а скаду и свой ноут на модбас тср через свитч
    это лучше сделать для того, чтобы в случае каких-то проблем в общей сети со скадой и прочим "верхним уровнем "- а плк и панель будут в ней,
    у вас на уровне управления не было зависания обмена с панелью
    а такие приколы могут быть элементарно
    а если плк-панель будут на 485, то зависания панели не будет, и управление и контроль останутся у операторов и вам не надо будет лишний раз подрываться по звонкам "всё пропало, ничего не работает"
    Спасибо, за ответ, тогда еще один вопрос от "чайника". Для переподключения панели не достаточно же будет просто выдернуть один провод и воткнуть другой, надо будет что то где то настраивать? Пока очень пугают любые манипуляции с действующим оборудованием в котельной. Или настройки заключается только в том чтобы поменять порт передачи данных?

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SlitBaki Посмотреть сообщение
    Спасибо, за ответ, тогда еще один вопрос от "чайника". Для переподключения панели не достаточно же будет просто выдернуть один провод и воткнуть другой, надо будет что то где то настраивать? Пока очень пугают любые манипуляции с действующим оборудованием в котельной. Или настройки заключается только в том чтобы поменять порт передачи данных?
    1. вам нужен проект панели
    2. вам нужен проект плк В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ, чтобы в конфигурации плк сделать доступ для СКАДы, даже если панель останется на Модбас ТСР
    3. Вам надо будет в проекте ПЛК, если панель по дефолту Мастер, а плк-слейв, сделать новый интерфейс модбас слейва (это просто)
    4. Вам надо в проекте панели поменять интерфейс с ТСР на RTU номер такой-то
    5 потом вам надо будет всё загрузить/перегрузить с новыми изменениями
    поэтому - изучайте кдс 2.3 и плк, как что делать
    изучайте конфигуратор панели, как что там делается
    вот как-то так коротко
    в принципе ничего серьёзного на пару часов с перекуром и обедом, если сделано что панель по дефолту - мастер, и при наличии всех проектов
    если нет, то будет сложнее, но проходимо

Страница 336 из 376 ПерваяПервая ... 236286326334335336337338346 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •