    По умолчанию плавный (1%) шим (и-регулятор) -модифицированный

    Привожу модификацию плавного (1%) и- регулятора мощности на включение(1-100%)и выключение(100-0%) .время переходного процесса 100сек,частота шим-1сек
    Отличие от предыдущей версии в том что входной сигнал может быть любой по длительности.если входной сигнал меньше переходного процесса ,то регулятор отработает мощность 0-100% ,а потом 100-0% и наоборот.
    Схема проверена ,мин нет.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось rovki; 15.04.2010 в 14:58.

  2. #2

    По умолчанию

    реверсивный 2-х разрядный счетчик без сброса при включении (можно добавить если нужно).
    сделал как по книжке.
    1-й вход +, 2-й -,
    2 разряда.
    Вложения Вложения

  3. #3

    По умолчанию

    у меня без всяких элементов норм. работает. по одному фронту. он в принципе по двум не может срабатывать. по схеме. Sr тригер не дает.
    у реле достаточно хорошая защита от дребезга.

    P.S. понял Ваши трудности. Схема по своей сути работает от полного импульса. Чтобы работало только от фронта - надо добавить триггеры на входе.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Филоненко Владислав; 16.04.2010 в 15:12.

  4. #4
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    если одна и та же схема по разному работает на разных работающих пр,то значит что то в схеме.добавил 3-й разряд в вашу схему ,чтоб наглядней было.
    и то что я поставил от безвыходности формирователи по входам ,меня спасло только 2-разрядная схема ,а вот 3-х разрядная не работает.,что дальше делать?
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось rovki; 16.04.2010 в 18:56.

  5. #5
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    привожу схему 3-х разрядного реверсивного счетчика импульсов с динамическим управлением
    в схему добавлены задержки эмитирующие реальные элементы и формирователи импульсов ,для обеспечения условия- длительность фронта входного импульса меньше времени задержки элемента (триггера).по такой системе будет работать любой N-разрядный реверсивный счетчик
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось rovki; 18.04.2010 в 08:45.

  6. #6
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    а теперь на базе реверсивного счетчика получаем кнопочный (+, -) шим регулятор мощности 0-100% с 8 ступенями -0,10,25,40,55,70,85,100%.частота шим 1гц.
    заданную мощность наблюдаем на выходах 1-3 в виде двоичного кода,
    а шим сигнал на выходе 4.
    вход1 +
    вход2 -
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось rovki; 17.04.2010 в 13:04.

  7. #7
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    привожу схему кнопочного задатчика частоты (генератора) с 8- частотами-
    0.05, 0.1, 0.2, 0.4, 1, 2, 4, 10 гц. номер частоты отображается в двоичном коде на выходах 1,2,3.
    Вложения Вложения

  8. #8
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    желающие ,по такому принципу могут сделать таймер,добавив один вход -пуск ,изменив не много схему управления генераторами или формирователей.
    Последний раз редактировалось rovki; 17.04.2010 в 13:06.

  9. #9
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    для некоторых задач можно сделать нелинейную зависимость шим мощности%,запрограммировав разную" высоту ступеньки".

  10. #10
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    привожу схему" макро" фб -реверсивный 4-разрядный счетчик с общим сбросом и динамическим управлением(по фронту на входах +,-)
    Схема проверена.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось rovki; 18.04.2010 в 12:29.