Сделайте сброс через таймер TP со временем импульса 0,1 с.
Добрый день.
Во вложении сообщение об ошибке. Подскажите в чем причина, и что делать?
Версия OL 2.6.347.0.
PS.
Разобрался сам. На одном ПК разделитель дробной части запятая, на другом точка. При открытии на компьютере где разделитель точка ругается на запятую в поле Ввод/вывод INT/Float. После удаления и новой вставки уже с разделителем точка предупреждение пропало. Разработчикам -пожелание чтобы при такой ошибке было указание на местонахождение таких ошибок или сделайте обработку таких ситуаций.
Последний раз редактировалось pkl; 25.03.2024 в 09:31.
Судя по ошибке неверный формат строки для преобразования во float если читать дальше. Возможно точка или запятая что-то из них не воспринимается при парсинге.
Так и есть. Заменил запятую на точку и ошибка пропала.
Менеджер по продукту | Owen Logic
email: soft@owen.ru
ПР200-24.1.X. Редактор экранов параметр Ввод/вывод INT/Float поля ограничения Мин Макс.