Страница 312 из 465 ПерваяПервая ... 212262302310311312313314322362412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,111 по 3,120 из 5258

Тема: ПР200

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AAA1 Посмотреть сообщение
    Заколхозил "стенд", один датчик по воздуху работает, а второй к батарее отопления прикрепил, так динамика надеюсь будет лучше. В облако пишет, будем посмотреть... Снимок1.jpg
    Ниче так у Вас там труба, для достоверности показаний я бы укутал датчик хотя бы фольгой.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Ниче так у Вас там труба, для достоверности показаний я бы укутал датчик хотя бы фольгой.
    "Спецзаказ". Я между делом отоплением в основном занимаюсь, у знакомых лазером нержу режут и робот варит, вот себе замутил девайс. Датчик укутывать не стал, какая разница, что там смещение от реального значения в 0,5° или 5°.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AAA1 Посмотреть сообщение
    Датчик укутывать не стал, какая разница, что там смещение от реального значения в 0,5° или 5°.
    Тут каждому свое, кто-то пытается по 2 знака после запятой выводить. Вашу программу посмотрел, скажите а зависания показаний появляются случайно не на PTC каналах, запустил в режиме симуляции, и увидел, что если ничего не подано на AI1 и AI3, то на выходе Ткотла и Тшнек имеем значение в симуляции "не число", что говорит о выходе за диапазон, подобная картина наблюдалась на макросах ДТС до ввода ограничения, и так же значения удавалось "оживить" только после перезагрузки прибора. Проверить легко, отключить датчики во время работы, если этот так, то тогда должно помочь ограничение по аналогии с Pt1000.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Тут каждому свое, кто-то пытается по 2 знака после запятой выводить.
    Я о другом, прибор просто пишет температуру, он ни чем не управляет и температура нам не для отчёта в ТСО. Без разницы отклонение. На реальном объекте да, и масло в гильзу...)

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Вашу программу посмотрел, скажите а зависания показаний появляются случайно не на PTC каналах, запустил в режиме симуляции, и увидел, что если ничего не подано на AI1 и AI3, то на выходе Ткотла и Тшнек имеем значение в симуляции "не число", что говорит о выходе за диапазон, подобная картина наблюдалась на макросах ДТС до ввода ограничения, и так же значения удавалось "оживить" только после перезагрузки прибора. Проверить легко, отключить датчики во время работы, если этот так, то тогда должно помочь ограничение по аналогии с Pt1000.
    Да было на РТС сброс на ноль, по крайней мере отображало ноль, а на ДТС были иногда показания с отклонением от текущих\возможных до недостижимых, которых в принципе не может там быть. На сколько я помню с макросами ДРТС и ДТС "колхозить" стал после того как сбои были... Может путаюсь в показаниях - не уверен точно. Мне на этом объекте 2 штуки ПР200 весь мозг вынули, установлены друг от друга в паре сотен метров. Там и сброс энергонезависимых переменных был, и сбой программы лоджик, и зависания температуры, всё не по разу, потому могу ошибаться. Хорошо, что со сбоем программы решили, давно не было. На других объектах не было таких проблем. В любом случае, сегодня как выше писал, на этом "проблемном объекте" установил ПР с ПМ, в облако пишет. Отключить датчик для проверки именно на железе, завтра сделаю, посмотрим.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    зависания показаний появляются случайно не на PTC каналах, запустил в режиме симуляции, и увидел, что если ничего не подано на AI1 и AI3, то на выходе Ткотла и Тшнек имеем значение в симуляции "не число", что говорит о выходе за диапазон, подобная картина наблюдалась на макросах ДТС до ввода ограничения, и так же значения удавалось "оживить" только после перезагрузки прибора. Проверить легко, отключить датчики во время работы, если этот так, то тогда должно помочь ограничение по аналогии с Pt1000.
    Проверил. В "железе" не так работает. Отключаю датчики, на экране ПР200 показания убегают на максимум 999,9°С, в облако пишет примерно 36000°С. Подключаю датчики на место, всё само восстанавливается сразу, перезагружать не надо. Все манипуляции не отключая питания делал. График созданный 12-12-2018 16_26_30 в PNG.png

  6. #6

    По умолчанию

    Доброго всем времени суток. У меня вопрос к разработчикам.
    Есть ПР-200, пул адресов регистров модбас в режиме слейв с 512 по 574... Это все???

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lvv01430 Посмотреть сообщение
    Доброго всем времени суток. У меня вопрос к разработчикам.
    Есть ПР-200, пул адресов регистров модбас в режиме слейв с 512 по 574... Это все???
    Добрый день, это все, а вам сколько надо?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  8. #8

    По умолчанию

    У ПР200 внезапно, во время нормальной работы на объекте, вдруг вход AI3 стал выдавать на примерно 30% больше чем нужно по току на этом входе. Остальные AI не затронулись. Заменил, пытался проторировать этот, безуспешно. Торировка выполнилась, но все равно с АI3 больше чем должно быть, так же. Это ремонт? Или есть совет?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    У ПР200 внезапно, во время нормальной работы на объекте, вдруг вход AI3 стал выдавать на примерно 30% больше чем нужно по току на этом входе. Остальные AI не затронулись. Заменил, пытался проторировать этот, безуспешно. Торировка выполнилась, но все равно с АI3 больше чем должно быть, так же. Это ремонт? Или есть совет?
    Значения на 30% больше это уже в логике? В свойствах канала в меню прибора тоже на 30% больше, проверялось с помощью какого источника?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Значения на 30% больше это уже в логике? В свойствах канала в меню прибора тоже на 30% больше, проверялось с помощью какого источника?
    Смотрю только по системным окнам ПР200, границы на все AI установлены 0...1000, одинаково. Ток подаю от источника тока и сравниваю показания в каналах. В логике уже как следствие. Конечно могу скорректировать выходной результат установкой другой системной границы этого AI, но это уже нечестная подгонка. Поведение такое, будто у измерительного резистора увеличилось сопротивление, померяю. Кстати, отсутствие передачи величин границ в системные переменные вызывает перманентное страдание и усложнение программы созданием в ней собственных переменных рабочих границ, но с другой стороны это дает возможность подгонять сигнал системными границами, о чём раньше и не думалось. С неправильными показаниями с АI сталкивался и ранее, даже у новых ПР200, всегда в большую сторону.
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 24.12.2018 в 10:45.

Страница 312 из 465 ПерваяПервая ... 212262302310311312313314322362412 ... ПоследняяПоследняя

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •