Страница 311 из 397 ПерваяПервая ... 211261301309310311312313321361 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,101 по 3,110 из 4441

Тема: Фичи и баги OWEN Logic

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,996

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Иван163 Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Кто-то замечал после обновления OwenLogic на версию 2.6.345, что размер файлов .owle и .tple созданных в этой версии многократно увеличился!!!???
    у меня размер файла .owle от предыдущей версии не поменялся

  2. #2

    По умолчанию

    я никуда не передаю, и разговор об переменной а не о регистре, соответственно почему так просто в переменную не получается записать максимальное значение которое объявлено в инструкции, без танцев с бубном. переменная Int32 там должно быть 4294967295 но по умолчанию 65535, видать для работы с регистрами как раз. Но осадочек есть.

  3. #3
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,532

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от aleks_ab2 Посмотреть сообщение
    я никуда не передаю, и разговор об переменной а не о регистре, соответственно почему так просто в переменную не получается записать максимальное значение которое объявлено в инструкции, без танцев с бубном. переменная Int32 там должно быть 4294967295 но по умолчанию 65535, видать для работы с регистрами как раз. Но осадочек есть.
    Мне так кажется, представители Овена выбирают значения по умолчанию ткнув пальцем в небо, в смысле, им стоит обратить на это своё внимание! А то и ПЧ нельзя запустить со значениями по умолчанию, это же бред какой-то(как-то пришлось с этим столкнуться) и в данном случае убрать все ограничения, кому надо сам включит контроль диапазона!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от aleks_ab2 Посмотреть сообщение
    я никуда не передаю, и разговор об переменной а не о регистре, соответственно почему так просто в переменную не получается записать максимальное значение которое объявлено в инструкции, без танцев с бубном. переменная Int32 там должно быть 4294967295 но по умолчанию 65535, видать для работы с регистрами как раз. Но осадочек есть.
    Уточните, пожалуйста, где объявляете переменную, где наблюдаете ограничение? Если есть возможность, то приложите скриншоты, пожалуйста.
    Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
    email: k.korolev@owen.ru

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    20.01.2020
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    4

    По умолчанию

    Добрый день, обнаружил такую вещь. Необходимо было удаленно управлять клапанами с панели СП307. У меня лежало неиспользуемое ПР200. Я его и использовал как удаленный модуль. Связал их по модбас, Панель - мастер. Адрес не менял, был 10. Управлял побитово через регистр 512. Через какое то время появилось необходимость управлять выходами из сип-мойки. Мойкой рулит ПР102 со своей логикой. Я Пр102 и ПР200 связал по модбас по второму порту, и тоже особо не заморачивался. По случайности адрес ПР102 тоже 10. Ну и так дела не задумываясь управление также побитово через 512 регистр. Все вполне себе работало примерно полгода. На днях появилась необходимость добавить выход на ПР200. И при загрузке обновил ПО контроллера до актуального. И получилось теперь что ПР200 считает регистр 512 от разных портов одним и тем же. То есть при подаче сигнала от панели данные записываются в переменную привязанную к 512 первого порта и в переменную, привязанную к 512 второго порта. Поиск неисправности оказался довольно проблемным, так как особо ничего не менял и на такой случай не грешил. проблему решил выбрав другой регистр

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от faza82 Посмотреть сообщение
    Добрый день, обнаружил такую вещь. Необходимо было удаленно управлять клапанами с панели СП307. У меня лежало неиспользуемое ПР200. Я его и использовал как удаленный модуль. Связал их по модбас, Панель - мастер. Адрес не менял, был 10. Управлял побитово через регистр 512. Через какое то время появилось необходимость управлять выходами из сип-мойки. Мойкой рулит ПР102 со своей логикой. Я Пр102 и ПР200 связал по модбас по второму порту, и тоже особо не заморачивался. По случайности адрес ПР102 тоже 10. Ну и так дела не задумываясь управление также побитово через 512 регистр. Все вполне себе работало примерно полгода. На днях появилась необходимость добавить выход на ПР200. И при загрузке обновил ПО контроллера до актуального. И получилось теперь что ПР200 считает регистр 512 от разных портов одним и тем же. То есть при подаче сигнала от панели данные записываются в переменную привязанную к 512 первого порта и в переменную, привязанную к 512 второго порта. Поиск неисправности оказался довольно проблемным, так как особо ничего не менял и на такой случай не грешил. проблему решил выбрав другой регистр
    Область памяти слейв переменных едина для обоих портов
    Менеджер по продукту | Owen Logic
    email: soft@owen.ru

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    20.01.2020
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Денисов Максим Сергеевич Посмотреть сообщение
    Область памяти слейв переменных едина для обоих портов
    Понятно, не знал

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,996

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от faza82 Посмотреть сообщение
    Добрый день, обнаружил такую вещь. Необходимо было удаленно управлять клапанами с панели СП307. У меня лежало неиспользуемое ПР200. Я его и использовал как удаленный модуль. Связал их по модбас, Панель - мастер. Адрес не менял, был 10. Управлял побитово через регистр 512. Через какое то время появилось необходимость управлять выходами из сип-мойки. Мойкой рулит ПР102 со своей логикой. Я Пр102 и ПР200 связал по модбас по второму порту, и тоже особо не заморачивался. По случайности адрес ПР102 тоже 10. Ну и так дела не задумываясь управление также побитово через 512 регистр. Все вполне себе работало примерно полгода. На днях появилась необходимость добавить выход на ПР200. И при загрузке обновил ПО контроллера до актуального. И получилось теперь что ПР200 считает регистр 512 от разных портов одним и тем же. То есть при подаче сигнала от панели данные записываются в переменную привязанную к 512 первого порта и в переменную, привязанную к 512 второго порта. Поиск неисправности оказался довольно проблемным, так как особо ничего не менял и на такой случай не грешил. проблему решил выбрав другой регистр
    Вот, нифига не понял. СП307 мастер для ПР200, а ПР102 кому кем является?

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    20.01.2020
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    4

    По умолчанию

    ПР102 мастер для ПР 200. У ПР200 два порта и оба слейв. Это не проект, так бросили по быстрому, а оно до сих пор трудится. ПР200 без логики, как модуль дискретного вывода стоит.

  10. #10

    По умолчанию

    Вопрос по настройке быстрых входов в OL (Версия 2.6.345.0) для ПР103-24.1610.03.2.0

    В процессе настройки быстрых входов столкнулся с тем, что при 4-х действующих быстрых входах подключение энкодера есть только у FI1 и FI3. А у FI2 и FI4 энкодер отсутствует. Соответственно и режим счёта импульсов в FI1/FI3 и FI2/FI4 по разному настраивается.
    Это баг, фича или я где то не донастроил?
    Последний раз редактировалось -=KoG=-; 03.03.2024 в 08:50.

Страница 311 из 397 ПерваяПервая ... 211261301309310311312313321361 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 404
    Последнее сообщение: 25.08.2020, 15:17
  2. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 401
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 19:46
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 14:16
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 20:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •