Большое спасибо за код.
Получается для передачи данных из Masterscada4d нам нужно из real преобразовать в word. Скажем 3.3 перекидываем в word_1 это 16467 и word_2 это 13107 (что за тип пока не разобрался -16-й возможно).
Подойдет ли данная программа для разбивки?
Перекинув по ModbusTCP в codesys3.5 (на ПЛК) значения word_1 и word_2 мы уже их можем объединить с помощью OCL.word2_to_real. Условная модель описанного обмена на рис -вопрос.jpg
Последний раз редактировалось nub; 29.08.2020 в 21:20.
Почему вы не хотите сразу передать в real, заодно и на тегах сэкономить
Добрый день. Скажите. Можно ли как-то вытащить сигналы о нарушении связи с узлами, нарушении сети.
Есть вроде системные окна с такими сообщениями. А как это вытащить на мнемосхему?
С узлом нет, можно с протоколами. Для этого надо использовать признак качества (StatusCode) одного из каналов модуля, а также параметр Отказ, который есть в каждом модуле.
Безымянный.png
Последний раз редактировалось b_aleks; 04.09.2020 в 16:05.
Здравствуйте. Возник вопрос. Если в настройках подключения ModBus TCP указать два IP адреса через запятую, это будет резервированием каналов связи?
Добрый день. Есть ли видео с примерами работы на языке SFC?
Помогите, пожалуйста, запрограммировать SFC-ветвление выбора.
555.png
Спасибо
Вы спросили пример SFC их есть у меня)
https://www.youtube.com/watch?v=Gg5dujnCE-w
в принципе я достаточно подробно описал как создал алгоритм работы светофора. И те знания, по Masterscada sfc что мне доступны.