    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    поделитесь тогда своим опытом, вопрос то задавался о чем - эмуляция экранов. Она нужна, если персоналу нужно только включить/выключить, ввести уставку? Сложный процесс, со всплывающими окнами, графиками и т.п. будут всё равно делать на панели, а в качестве прокладки между физическими вводами/выводами использовать ПР-ку
    В принципе уже ответили: для отладки программы, чтобы её не перезаливать по несколько раз.


    Проверьте программу: несоответствие симулятора реальной работе ПР200!!!
    ПР200 инженерный образец.
    Хаотичное моргание F1 и F2 вместо мигания с частотой 2гц.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: owl 2_2.owl (764.8 Кб, Просмотров: 55)

  2. #2

    По умолчанию

    Не нашел операции сравнения Меньше (LT), так и должно быть?

  3. #3
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    входа поменяйте у Больше и будет Меньше
    электронщик до мозга костей и не только

  4. #4

    По умолчанию

    Спасибо забыл совсем

  5. #5
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,435

    По умолчанию

    Не нашёл потребляемую мощность, кто знает для модификации ПР200-24.2.2.0?

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    967

    По умолчанию

    Соглашусь с capzap , IP20 больно не серьезно это практически для сухих помещений тем более что предлагается
    ПР200 удобно применять для решения задач водоподготовки, водоочистки и управления небольшими насосными группами локальной автоматизации.
    , сомневаюсь что везде будет сухо и тепло, сужает круг применения данного прибора, был опыт с ПЛК63 у которого проводники на клавиатуре зеленели от влаги, и отказывались работать, заменил на обычные микрики с проводками, и забыл про эту проблему

  7. #7

    По умолчанию

    Можно я попробую предположить необходимость экрана с кнопками, а заодно и необходимость эмуляции экрана?

    Я планирую применение ПР114, ПР200 для управления насосными группами в тех случаях, когда САУ-У не подходит: 1) насосы подпитки, или 2) 3 насоса с чередованием и АВР + аварийная сигнализация + лето/зима (у САУ не хватает выводов для сигнализации, лето/зима - отсутствует). Настроек там примерно с 10, они не оперативные, но для их изменения в ПР114 нужна замена программы, а для ПР200 можно менять с лицевой панели.
    Обмен ПР с вышестоящей системой не предусматривается.

    Для такого случая, при отладке эмуляция экрана была бы не лишней.

    В общем, у вас - интереснее, современнее, но у меня - другая ценовая категория системы автоматики.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение

    САУ-У не подходит: 1) насосы подпитки
    А я обманываю САУ, и с успехом применяю его на насосах подпитки/рециркуляции котлов. Просто реле давления/термостат у меня через промежуточное реле подает питание на цепь управления контакторами, а нормально замкнутый контакт закорачивает реле перепада/протока, когда насосы останавливаются по давлению/температуре. А САУ думает, что насос продолжает работать.
    При этом не сбивается программа чередования насосов.
    И все эти извращения из-за того, что вход пуска в САУ зачем- то перезапускает программу.
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 26.07.2015 в 11:21.

  9. #9
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,620

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    А я обманываю САУ, и с успехом применяю его на насосах подпитки/рециркуляции котлов. Просто реле давления/термостат у меня через промежуточное реле подает питание на цепь управления контакторами, а нормально замкнутый контакт закорачивает реле перепада/протока, когда насосы останавливаются по давлению/температуре. А САУ думает, что насос продолжает работать.
    При этом не сбивается программа чередования насосов.
    И все эти извращения из-за того, что вход пуска в САУ зачем- то перезапускает программу.
    Зачем такое извращение ведь есть 11 и 12 алгоритмы, один для сетевых другой для подпиточных насосов.
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 26.07.2015 в 12:15.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Зачем такое извращение ведь есть 11 и 12 алгоритмы, один для сетевых другой для подпиточных насосов.
    Видите ли, большая часть наших объектов - котельные без постоянного присутствия персонала, а 11 и 12 алгоритмы задействуют третье реле только после выхода из строя обеих насосов, что нас совершенно не устраивает, приходится применять 15 алгоритм. Нередко бывает, что при аварии двух насосов пить боржом поздно, можно просто разморозить сеть.