Спасибо за информацию, исправим.
Можно ли реализовать параллельное управление модулями ввода-вывода одного объекта с двух контроллеров? Например один будет СПК-110, а другой установлен удаленно - СПК-107. Чтобы оператору не возвращаться к первому. Программа будет на первом и на втором одинаковая. Возможны ли конфликты с адресами модулей ввода-вывода?
Последний раз редактировалось dr_alf; 06.05.2014 в 10:19.
В шине Modbus может быть только один мастер.
Для данной задачи вам подойдет СПК207 с поддержкой WEB визуализации.
Любое устройство с поддержкой HTML5(Планшет, смартфон, ПК) включенное в ethernet сеть с СПК, может открыть визуализацию СПК у себя в WEB браузере с возможностью управления.
Спасибо большое за ответы. СПК-110 уже приобрели, скорее всего буду думать об интеграции СПК-107 в систему.
У меня не было свободного интерфейса на СПК107, за то был на одном конце дискретный вход, а на другом дискретный выход. И первый СПК после опроса давал "окно" для опроса второму через дискретный выход.
Замечена проблема с тагретом 3.5.3.40 . Был написан проект, частью которого являлось сбор данных с 2 МВА8 и отправкой этого на ПК. Связь такая: СПК107-АС3М- COM/USB - ПК. Отправка осуществлялась на старой прошивки и все было нормально. После того, как заменил СПК107 на другой с более новой прошивкой эта часть программы перестала работать (Пользуюсь библиотекой SysCom). Переустанавливал все, что можно. Переписывал проект - ничего. Отдал этот СПК107 в ваш офис в Харькове, чтобы устранили проблему. Из-за этого "бага" пришлось ехать в другую страну и менять СПК, т.к. не был уверен, что проблема в нем, а не в какой-то другой части звена.
Кто может написать пример визуализации наполнеия емкости на примере елемента "Отображение линейки",с возможностью установки времени
наполнения и опустошения с управлением датчиками "верхний","нижний" уровень .
Взял на тестирование СПК-107 . Я електрик и програмирую в LD язык мне етот понятен .Тему ету поднимали http://www.owen.ru/forum/showthread....3088#post83088 но так и небыло примера ,а тут еще CODESYS V3.5 SP4 Patch 1 нет в библиотеке blink,думаю етот пример поможет многим и
секономит время .Проект автоматизирования сушки зерна там куча приводов и наполняемых бункеров.
Последний раз редактировалось Sergsag; 12.05.2014 в 19:29.