Спасибо Вам заранее.
Мне впринцыпе без разницы, но лучше уже Pro.
Спасибо Вам заранее.
Мне впринцыпе без разницы, но лучше уже Pro.
А вот пример для вас:
Modbus_TM6_MDVV.rar
Адрес МДВВ 16, скорость 9600.
Обмен идет через преобразователь АС4 (порт COM8, скорость 9600).
Успехов!
спасибо, огромное всем за помощь.
оказывается к каналам мдвв нужно обращаться напрямую (к источникам приемникам), а не через промежуточные каналы (для выходов).
действительно, странно![]()
может проще разобраться, что неправильно делаю я? пользы точно больше было бы![]()
выложите проект под базовую версию. или в личку.
Вот пример проекта.
Modbus_TM6_MDVV_base.rar
Адрес МДВВ 16, скорость 9600.
Обмен идет через преобразователь АС4 (порт COM8, скорость 9600).
На экране 2 кнопки. Одна записывает в МДВВ значение маски выходов напрямую в приемник, другая должна записывать в этот приемник через к***** но это не работает.![]()
Если подскажете, что делаю не так, буду признателен!