Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 27 из 27

Тема: про Dcon

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Изменил проект через "Standart configuration" - не помогло. Смотрю В PLC config. - строка не пустая. однако на выходе только $01T300 (24 30 31 54 33 30 30 0D в hex). Еще раз отмечу, что программу я не менял, только прошивку и таргет.

  2. #2

    По умолчанию

    Извините. Еще кодесис обновил.

  3. #3

    По умолчанию

    Упростил проект до одной команды.
    Посмотрите пожалуйста что не так.
    Кодесис 2.3.8.1, прошивка 2.01.8, таргет 2.0-4.
    Вложения Вложения

  4. #4

    По умолчанию

    У вас все просто. Измените тип Input переменных с байта на 16 бит. Это закроет дырку в области Q, образовавшуюся между 2 первыми каналами, выравнеными по байтно и строкой, выровненной по 4 байта. Особенность ARM

  5. #5

    По умолчанию

    Да. Работает.
    Спасибо.