    Нет. Процедура регистрации там такая.
    Каждому модему присваивается имя, и прописывается адрес сервера (ваш пульт оператора). При подключении он осуществляет соединение с указанным сервером оператора (который и должен иметь статический IP), посылает ему свой номер идентификации (прописывается в модеме при конфигурировании), и если такой номер прописан на вашем сервере, начинается обмен данными. На процедуру регистрации много трафика не уйдет.
    Насчет трафика - да он растет в геометрической прогрессии. Но если у вас 5-6 объектов, и опрашиваете вы их раз в минуту, трафик будет невелик.
    ПЛК - это отдельная история. Туда можно и АТ командами модем присабачить. Но изначально тема о ТРМ32...
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).

  2. #2

    По умолчанию

    Насчет трафика – считайте сами у нас у провайдера стоимость одного мегабайта порядка 3р.р. В месяц за одну точку (прибор учета + WirelessCom) приходит счет на сумму 326-350р.р. При интенсивности опроса прибора учета каждые 2 минуты. У диспетчера доступ в инет через ADSL со статическим IP (хотя это не актуально wireless поддерживает DNS имена). В принципе у нас таким образом работает порядка 50 точек. Но при такой схеме количество точек не ограниченно все зависит от пропускной способности канала у диспетчера. Если кому интересно напишите в личу, напишу подробнее

  3. #3

    По умолчанию

    Vitto, а какую конкретно вы используете "железку" на обьектах?

  4. #4

    По умолчанию

    Jeck в плане приборов учета там разнобой. ИМ2300, всевозможные «Взлеты», «Технографы» сейчас будем ставить Овены МВА8

  5. #5

    По умолчанию

    Vitto, не, я про конкретную модель модема.

  6. #6

    По умолчанию

    CCU Wireless Com. Скажу честно железка мне очень понравилась. Правда модемом его назмать можно с большой натяжкой ))))

  7. #7

    По умолчанию

    а посмотрите модемы AnCom RM /D кажется они тоже подошли бы.
    ps сечас посмотрел описание CCU-VPN ROUTER - вообще песня. то , что я и искал...
    Последний раз редактировалось Jeck; 27.02.2009 в 23:37.

  8. #8

    По умолчанию

    Приветствую Вас Jeck. Это железо мы тоже использовали в своих работах. Хочу Вам посоветовать вместо VPN Router взять обыкновенный GPRS Router (насколько я помню у них был и такой). Во первых он несколько дешевле, во вторых некоторые операторы сотовой связи не пропускают GRE пакеты, ну и в третьих я не знаю как у вас, а у нас в Казахстане необходимо получить разрешение карательных органов на использование коммуникационного оборудования с VPN. Да и еще лучше всего использовать CCU GPRS/EDGE Router (с классом 10). Скорость значительно выше.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2010
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    3

    По умолчанию

    У нас узлы регулирования подачи тепла с трм32( без пометки rs). Их уже никак через модем к компьютеру не подключить(например с помощью дополнительных блоков и т.д.)?
    Если нельзя подключить, что другое поставить, чтобы отслеживать температуру на узлах отопления?
    Американский форум - задаешь вопрос, потом тебе отвечают.
    Израильский форум - задаешь вопрос, потом тебе задают вопрос.
    Русский форум - задаешь вопрос, потом тебе долго рассказывают, какой ты мудак.

  10. #10

    По умолчанию

    подскажите, пожалуйста, как давно вы приобретали прибор?
    Гарист Надежда