    А ТРМ212 с релейным выходом - барахло (как и ТРМ12).
    ... вы просто не умеете их готовить.
    Имеется виду, выходы подавались на входы автомата горелки больше-меньше? Почему у меня это работает, причем в режиме ПИ, а П регулирования, как у Вас? Что я делаю не правильно?
    Считаю, что там лучший ПИД-регулятор благодаря его S-параметру.
    Там вообще не ПИД, а неизвестно какой регулятор. Так, подобрали тычками, опытным путем.
    А S параметр - это... скажем так, по причине того, что ТРМ32 был создан в 90-е, скорее всего на каком нибудь PIC от Microcip (не разбирал) имеющим весьма слабую арифметику с плавающей точкой. Поэтому - только целые числа (с учетом умножения).
    Это можно было понять (обстановка в стране) и объяснить (доступная по цене элементная база) для 90-х, но не сейчас.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    417

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    S параметр - это... скажем так, по причине того

    Это можно было понять (обстановка в стране) и объяснить (доступная по цене элементная база) для 90-х, но не сейчас.
    В надежде увидеть у ТРМ12 работу дифф. составляющей я ставил "тау Д = 9900". ...И не видел эту работу (при розжиге горелки и прогреве жаротрубно-дымогарного котла).

    ТРМ32 - вообще "другая планета".
    Последний раз редактировалось Stentor; 12.06.2022 в 13:12.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  3. #3
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    417

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Это можно было понять (обстановка в стране) и объяснить (доступная по цене элементная база) для 90-х, но не сейчас.
    Сейчас по-другому?
    Да. Вот таким я вижу нынешнее конструирование регуляторов:

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Detsko-semeynyy-klub-YUla-detskiy-sad-yasli.jpg 
Просмотров:	80 
Размер:	139.4 Кб 
ID:	61185
    Последний раз редактировалось Stentor; 13.06.2022 в 08:51.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валерий "mad Dog" Шмараев Посмотреть сообщение
    Сейчас у взрослых людей упоминание "пид" вызывает истерику, т.к. никто(!) пид настраивать не умеет. После таких настройщиков "тычками" иногда уходят недели, на возврат системы в адекватное состояние.
    ну это "взрослые люди" ещё не слыхали про Mamdani&Sugeno. вот где дважды покроешься холодным пОтом, а потОм дважды покроешься горячим и снова холодным пару раз. В итоге глаз будет дёргаться неделю и полмесяца вздрагивать по ночам начнёшь.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    988

    По умолчанию

    PIC работает с плавающей точкой. И в ТРМ212 тоже PIC. Всему свое место, а то так можно и дойти до 8-ядерных для ТРМ1

  6. #6

    По умолчанию

    Вы возьмите формулу ПИД, и посмотрите, как работает Д составляющая. В медленных процессах от нее... Скажем так, вреда больше, чем пользы.

  7. #7
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,714

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Ваши слова еще раз доказывает что вы не работали на серьезном предприятии, дилетант и дальше частного умного дома не ушли.
    Во первых никто ночью температуру не снижает на центральном тепло пункте. Во вторых потребитель следит за температурой разбег максимум 3-5гр далее санкции.
    В третьих куда девать тепловую нагрузку при минимальном режиме на основной городской котельной. Почему именно ТРМ212 потому что он ПИД регулятор и до соотношения ему расти да расти нужно, хотели сделать прибор мега ПИД да и не сделали и вряд ли в ближайшие годы сделают. Потому что вот такие как вы сидят на форуме да и с доморощенной евро боломутой и пытаются обсуждать темы где не работали и не видели ничего.
    У Овена много чудного, помню, давно это было, примерно лет 15 назад, у них датчики ПД100 зависали при резком колебании давления, потом вроде поправили!
    Вот Вы такой крутой специалист, насколько я понял, повторяете решения что при СССР ещё сделали и не удосужились "погонять" прибор в менее ответственных местах, даже я такого не позволяю, в смысле, прежде чем поставить прибор в более-менее ответственное место как минимум с годик погоняю в менее ответственном месте! В чём же тогда заключается ваша гениальность, ничего самому не делать? И техника быстро развивается, я не спорю, может лет 40 назад, во времена СССР, это было гениальным решением, но сейчас оно безнадёжно устарело, по причине быстрого развития науки и техники!
    Кстати Вы не уникальны, я встречал подобных Вам, как 25 лет назад у них ничего толком не работало, так и сейчас, практически всю жизнь просидели в кресле, штаны протирали, толку - ноль по Кельвину! Но даже дело не в них, а то что из-за них люди страдали(там свет постоянно отключали, раза два в неделю в среднем с продолжительность до нескольких часов).
    И, ещё хотел добавить, я тоже за красоту, но она не должна быть в ущерб качеству(например качеству регулирования)! А то получится в красивом фантике сами знаете что!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 04.06.2022 в 11:41.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #8
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,714

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Причем здесь гениальность, вопрос не в моей персоне, а качестве оборудования. Если вы делаете товар извините за него отвечаете, пишите инструкцию доступную простым обывателем подробною на примерах и особенностях прибора. Мои киповцы со стажем не один десяток лет пришедшие к нам в тепловые сети, взяв руководство на прибор ОВЕН и в ужасе говорят что это за гавно ни описания нормального нет, кто это все пишет, ничего не поймёшь, это уже не мои слова как было так и пишу. Само руководство это головоломка.
    Сколько людей - столько и мнений!
    Вы сами то читали РЭ на ТРМ212 и что там не понятно с настройками(подбором составляющих ПИД-регулятора), вроде всё подробно расписано?!
    Короче, если Вы так крут, напишите свою инструкцию своим киповцам, но боюсь у Вас намного хуже получится, чем у Овена!
    Короче, там и автонастройка есть, на худой конец.
    И бывают случаи(исключения) на объекте что-то не верно спроектировано(подобрано, установлено), так, что любой ПИД-регулятор не может справится, в принципе никто не справится, температуру шатает туда-сюда, даже на форуме подобные примеры обсуждали!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #9
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,714

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Умник возьми прибор хоть САПФИР 22ДН руководство и поучись как люди умные пишут руководство я уж молчу про КСП или КСМ.
    Вот Вы сами понимаете, что по существу Вам сказать нечего, поэтому и беситесь!
    И, что Вы пишите такой же бред, Сапфир-22-ДИ(ДД, ДВ,ДИВ) - это вообще другое, преобразователи давления(датчик), а не ПИД-регулятор, если Вы даже это путаете(не знаете), зачем было умничать, так и сказали бы, что заблудились в трех соснах, ещё на стадии выбора профессии, это я так думаю!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 08.06.2022 в 20:43.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  10. #10
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    417

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валерий "mad Dog" Шмараев Посмотреть сообщение
    ничего подобного - нечёткая логика интуитивно вполне понятна
    Вы знакомы с системами нечёткого вывода Мамдани и Сугено?
    Последний раз редактировалось Stentor; 27.06.2022 в 12:26.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. КСОД с сентября 2021 года не поддерживается режим работы поп протколу CSD
    от Сергей Сисейкин в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.09.2021, 14:32
  2. ТРМ212 проблема датчик положения
    от Дмитрий_КИПиА в разделе Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.07.2020, 20:15
  3. Подключение термодатчика к ТРМ212 (проблема)
    от xrandomx в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.04.2015, 11:06
  4. проблема трм212
    от Sergey7 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.01.2013, 17:28
  5. проблема с трм212
    от Gavr в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.11.2010, 13:28

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •