Для тех у кого такие же проблемы.
На новом ПЛК (М02) проблему решить не удалось, помогла только замена на контроллер старого образца (М01). Возможно поможет организация обмена через библиотеки, но я не пробовал.
Для тех у кого такие же проблемы.
На новом ПЛК (М02) проблему решить не удалось, помогла только замена на контроллер старого образца (М01). Возможно поможет организация обмена через библиотеки, но я не пробовал.
Нет, только частотники, да и они не очень-то и мощные, 1,5 кВт х 2 шт. у каждого свой фильтр, да и привода LS industrial systems, много их уже поставили - проблем совместимости, или фона не возникало.
Вот это дельное замечание, исправим, посмотрим на результат!