Никак не могу разобраться с задвижкой, точнее с ее рисунком, там 3 варианта, открыта, среднее и закрыта, у меня булевый сигнал, то есть открыто и закрыто.
Никак не получилось сделать. С насосом все проще))
Никак не могу разобраться с задвижкой, точнее с ее рисунком, там 3 варианта, открыта, среднее и закрыта, у меня булевый сигнал, то есть открыто и закрыто.
Никак не получилось сделать. С насосом все проще))
Не очень понятна Ваша задача. Если нужно, чтобы по false задвижка отображалась как закрыта, а по true - открыта, то свяжите логический параметр со свойством Положение у задвижки. Затем назначьте точечную конвертацию, где False = Closed, True = Opened. Ссылка на назначение конвертации в видеоуроке: https://youtu.be/9oBSYiwAfsI?list=PL...uTj4SZOF&t=687
не работает в том и дело(( еще косяки в софте нашел. например тройник труба если повернуть на 90 градусов, и поставить выводом налево, то в визуализации он развернут направо. если его зеркалить то все становиться норм.
2018-07-23_18-04-35.png
Там 3 варианта, но мне нужно 2. в другой задвижке 2 варианта (булевое значение) но все равно не пашет.
2018-07-23_18-15-11.png
Последний раз редактировалось Игорь Владимирович; 23.07.2018 в 18:17.
В конвертере связи у источника входные точки заданы числовыми значениями, а если бы был параметр типа BOOL, то был бы выбор между True/False. Проверьте тип параметра, связанного с положением заслонки. И не нужно создавать три опорных точки в конвертере, оставьте две - для True и для False. Если не удастся сделать, то пришлите проект на support.ms4d@insat.ru.
Добрый день! Начал изучать Masterscada 4d 1.2 , есть один вопрос: Как настроить журнал, мне, например, нужно чтобы отображалось в нём время включения выключения, сигналов аварии, работы. Подскажите пожалуйста.
Создать сообщения - то есть выбрать тип в "поле сообщения" ? а привязать как ? подскажите пожалуйста.
Последний раз редактировалось env; 31.10.2018 в 07:18.
Здравствуйте! Есть вопрос по MasterScada. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой. При попытке запустить проект в режиме "Эмуляция" пишет "PLC 110 - нет связи с узлом". Раньше такого не было, работало правильно и в режиме "Эмуляция" и в режиме "Загрузки". На другом компьютере без проблем, в режиме "Эмуляция" все работает.