Вот фото лицевой панели ПЛК110-24.30.К. Я на этой фотографии в упор не вижу клеммы +U1, которая вроде есть на рисунках в РЭ. И клеммы портов RS-485 по другому расположены. Что за хрень, чему верить ? Где клемма +U1 или ее уже нет ?
Последний раз редактировалось Вольд; 29.12.2015 в 12:12.
Вольд, схема для 24В аналогично схеме 220В. Расположение остальных клемм не изменится. Данное замечание принято в работу и в ближайшее время будет исправлено.
Клемма NC - означает "нет подключения"
А что скажите по поводу фотографии лицевой панели. Где там клемма +U1 ?
С портами RS-485 то же несоответствие. В РЭ на Рисунке Б.6 чередование клемм А2, А1, В2, В1, а на фотографии А1, А2, В1, В2.
В РЭ есть COM1, COM2, COM3, а на фотографии COM1, COM2, COM3,COM4, COM5, COM6.
Безобразие, без ножа клиентов режете.
Требую немедленной сатисфакции !
Последний раз редактировалось Вольд; 29.12.2015 в 12:31.
Вольд, действительно, на Вашем контроллере крышка для нижнего ряда клеммников не соответствует описанию РЭ на ПЛК110 [M02]. Такая проблема возможна по причине того, что в серийное производство контроллер поступил совсем недавно, и возможно произошла неверная сборка контроллера и крышки клеммника (на Вашу модификацию ПЛК110-24.30.К-М [М02] прикреплена крышка клеммика ПЛК110-24.30.Р-М [М02]). Это наша ошибка, и мы приносим извинения за предоставленные неудобства. Мы готовы выслать Вам "нужную" крышку клеммника, если Вы предоставите нам свои контакты (присылайте на почту support@owen.ru с пометкой для Евгения). На данный момент это единичный случай. Высылаю фото того, как должен выглядеть клеммник на самом делеПЛК110-24.30.К-М [M02].jpg
Назначение нижнего ряда клемм соответствует схеме Рисунок Б6, РЭ на плк110 [M02].
РЭ к М02 еще больше отличается от фото