Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 40

Тема: Схема подключения ОВЕН ПЛК110-24.30.К

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Боюсь спросить - а откуда взялись

    ?
    А ты не бойся. Из другой картинки, запутался я в них. Но это уже не актуально. Есть вещдок - фотография лицевой панели ПЛК110-24.30.К
    Последний раз редактировалось Вольд; 29.12.2015 в 12:44.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Боюсь спросить - а откуда взялись

    ?
    Глянь фото, что выложил ОВЕН и увидишь GND1 и GND2.

  3. #3

    По умолчанию

    Вот фото лицевой панели ПЛК110-24.30.К. Я на этой фотографии в упор не вижу клеммы +U1, которая вроде есть на рисунках в РЭ. И клеммы портов RS-485 по другому расположены. Что за хрень, чему верить ? Где клемма +U1 или ее уже нет ?
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Вольд; 29.12.2015 в 12:12.

  4. #4

    По умолчанию

    Вольд, схема для 24В аналогично схеме 220В. Расположение остальных клемм не изменится. Данное замечание принято в работу и в ближайшее время будет исправлено.
    Клемма NC - означает "нет подключения"

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений199992 Посмотреть сообщение
    Вольд, схема для 24В аналогично схеме 220В. Расположение остальных клемм не изменится. Данное замечание принято в работу и в ближайшее время будет исправлено.
    Клемма NC - означает "нет подключения"
    А что скажите по поводу фотографии лицевой панели. Где там клемма +U1 ?

    С портами RS-485 то же несоответствие. В РЭ на Рисунке Б.6 чередование клемм А2, А1, В2, В1, а на фотографии А1, А2, В1, В2.

    В РЭ есть COM1, COM2, COM3, а на фотографии COM1, COM2, COM3,COM4, COM5, COM6.

    Безобразие, без ножа клиентов режете.

    Требую немедленной сатисфакции !
    Последний раз редактировалось Вольд; 29.12.2015 в 12:31.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    А что скажите по поводу фотографии лицевой панели. Где там клемма +U1 ?

    С портами RS-485 то же несоответствие. В РЭ на Рисунке Б.6 чередование клемм А2, А1, В2, В1, а на фотографии А1, А2, В1, В2.

    В РЭ есть COM1, COM2, COM3, а на фотографии COM1, COM2, COM3,COM4, COM5, COM6.

    Безобразие, без ножа клиентов режете.

    Требую немедленной сатисфакции !
    Вольд, скажите, у Вас на коробке от ПЛК указано М01 или М02? Я после этого сразу всё поясню

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений199992 Посмотреть сообщение
    Вольд, скажите, у Вас на коробке от ПЛК указано М01 или М02? Я после этого сразу всё поясню
    ПЛК110-24.30.К-М [M02]

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    ПЛК110-24.30.К-М [M02]
    А по фотографии (см. пост #22) нельзя определить что это за ПЛК ?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    ПЛК110-24.30.К-М [M02]
    Вольд, действительно, на Вашем контроллере крышка для нижнего ряда клеммников не соответствует описанию РЭ на ПЛК110 [M02]. Такая проблема возможна по причине того, что в серийное производство контроллер поступил совсем недавно, и возможно произошла неверная сборка контроллера и крышки клеммника (на Вашу модификацию ПЛК110-24.30.К-М [М02] прикреплена крышка клеммика ПЛК110-24.30.Р-М [М02]). Это наша ошибка, и мы приносим извинения за предоставленные неудобства. Мы готовы выслать Вам "нужную" крышку клеммника, если Вы предоставите нам свои контакты (присылайте на почту support@owen.ru с пометкой для Евгения). На данный момент это единичный случай. Высылаю фото того, как должен выглядеть клеммник на самом делеПЛК110-24.30.К-М [M02].jpg
    Назначение нижнего ряда клемм соответствует схеме Рисунок Б6, РЭ на плк110 [M02].

  10. #10

    По умолчанию

    РЭ к М02 еще больше отличается от фото

Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. схема подключения
    от Gordan007 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.05.2015, 16:09
  2. СИ30 схема подключения
    от Денис_NTS в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.08.2011, 08:21
  3. Схема подключения
    от mp3moto в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.06.2008, 22:37

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •