Первые два это модули ввода и вывода. А третий это вот этот, для передачи данных. СПК и ПК соединены USB кабелем.
5.png
Отвечаю еще раз :
Раз RS485 используется для опроса модулей, то для связи с ОРС остается только RS232, а не USBvidSPC105.jpgport_SPC105.jpg
Хорошо, я припаяю провода, подсоединю к компьютеру, а как тогда в OPC его настроить?
В ОРС сервере указывается номер СОМ порта компьютера через который идет связь, а не номер порта контроллера.
Посмотри видео по настройке ОРС сервера
https://www.youtube.com/playlist?lis...9074A92A390ABD
А почему нельзя все по RS485? И модули опрашивать и в OPC данные посылать
Спасибо большое, буду пробовать
Подумай еще как RS232 подключить к компьютеру.
Потребуется или порт RS232 на компьютере ( что уже редкость) или переходник USB-RS232