При наладке системы обнаружилось не соответствие показаний графических трендов и одноимённых переменных, выведенных в текстовом формате?
При наладке системы обнаружилось не соответствие показаний графических трендов и одноимённых переменных, выведенных в текстовом формате?
Последний раз редактировалось Назаров Александр; 19.10.2008 в 14:04.
А скажите пожалуйста, с плк100 идет диск с Кодесисом, он полностью лицензионный со всеми прогами или такойже как и русифицированный на сайте? То есть кое что без лицензии?
Кодесис где бы он ни был лицензионный. Все права на него принадлежат немецкой компании 3S-Software.
Мы только выкладываем его на диски и на сайт. Вы так же можете скачивать его непосредственно на сайте www.codesys.ru
На диске более старая версия CoDeSys в которой все функции работают.
На сайте более новая, с русификацией.
Наверное я вопрос задал не правильно.
Открываем менеджер лицензий и видим-
CoDeSys HMI Demo
CoDeSys SP PLCWinNT Demo
CoDeSys SP RTE Demo
ENI Server Demo
И т. д. Это что?
Ну логично предположить, что это демоверсии данных приложений![]()
Так он идет везде (в дистрибутив включены демо версии данных утилит)
Для покупки полных рабочих версий данных утилит Вам необходимо обращатсья к правообладателю: www.codesys.ru
Овен приобрел права на использование CoDeSys со своими контроллерами. Лицензионно тут все четко. Саму среду программирования CoDeSys можно использовать бесплатно на абсолютно законных основаниях![]()
Однако, кроме собственно CoDeSys компания 3S Smart Software Solutions делает и некоторые другие доп. продукты. Они бывают полезны при отладке даже в демо режиме. Поэтому вкладывать их в дистрибутив есть смысл. Например, PLC WinNT можно использовать для эмуляции контроллера, при его отсутствии, связи через OPC и др. Все эти демо полнофункциональные. Работают 1 час непрерывно, затем перезапуск и опять час…
99% пользователей ПЛК эти штуки не понадобятся. Если вдруг понадобятся, то можно полноценно все попробовать и купить рабочие версии, если понравится. Подробнее об этих продуктах см. тут.
Вы можете сделать в CoDeSys некую свою библиотеку и продавать ее. Тот же менеджер лицензий позволит выполнить защиту и сделать демо. Если она будет иметь некий спрос, то можно вложить ее демо в дистрибутив![]()
русская версия CoDeSys_v2399 :
при установке таргет 2.06.03 для 100K-L,
оболочка "не видит" файл с расширением tnf.
В чем причина ? русская версия?
осваиваю ПЛК
При чем здесь CoDeSys2.3 и *.tnf файл???
Данный файл предназначен для утилиты Install target. А она во первых осталась на английском, а во вторых все видится - только что проверил.
У Вас собственно файл сам есть?
Ну и рекомендую устанавливать таргеты запуская InstallTarget.bat
Разрабатываю проект на CFC CoDeSys 2.3 (2.3.8.1). Подключил визуализацию-всё нормально было, но когда число блоков стало в районе 255 среда просто вываливается в WINDOWS XP без всяких предупреждений и сообщений. Проверил на другой машине - та же картина. Прошу помочь
При связи SCADA c OPC сервером CodeSys передаются все переменные и функциональные блоки проекта,
независимо от того какие выделены на вкладке
Проект->Опции->Символьная конфигурация->Настроить Символьный файл.![]()
Кто нибудь знает как победить?