Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 34

Тема: КАСКАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    884

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    POU просто надо делить, тогда и с масштабом проблем особых не будет.
    CFC действительно наглядней, я например плохо представляю как можно на ST написать кучу взаимосвязей, когда они на ИЛИ приходят из совершенно разных точек.
    Вот для примера где кучка взаимоблокирующих условий, на CFC достаточно компактно, а вот как на ST это еще компактнее написать ?
    Я не спорю, когда схема помещается на экран - мне CFC нравится.

    Как пример:

    IV1(in:=.., low:=..,high:=..,q=>)
    gvscircle:=IV1.out OR IV2.out OR IV3.out OR dtr1.q OR dtr2.q OR nasosGVS OR tof1.q

    Каждому видимо свое, я по началу делал на CFC, потом на CFC делал главную программу, а на ST писал отдельные блоки.
    А теперь пишу почти все на ST, иногда используя CFC.

    Но хочется попробовать SFC для главной программы, должно получится удобнее чем ST. И нагляднее.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,999

    По умолчанию

    приборист угу, куча OR, только где TOF, триггеры, xor и прочее ? и насколько нагляднее получится если описать на ST весь функционал примера ?
    простое условие с ИЛИ это просто и вполне наглядно, а стоит добавить еще различных условий и наглядность теряется, мне так кажется.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    884

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    приборист угу, куча OR, только где TOF, триггеры, xor и прочее ? и насколько нагляднее получится если описать на ST весь функционал примера ?
    простое условие с ИЛИ это просто и вполне наглядно, а стоит добавить еще различных условий и наглядность теряется, мне так кажется.
    OR кстати меньше чем в CFC (При отладке я в одной строке вижу все переменные, участвующие в OR)

    Ну а смысл весь код переписывать в ST?
    Все по аналогии и TOF и тригеры и Xor.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    3,057

    По умолчанию

    Имхо, с CFC впрямую перекладывать на ST - занятие неблагодарное.
    Зачем просить это сделать компактней ? Будет смысл - будет сделано. Сделайте компактней на CFC for или case
    Кажется от каскада отклонились.
    Для ТС, сильно усложняется если котлов - 5 ?
    Последний раз редактировалось Валенок; 08.07.2014 в 11:45.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    27.08.2011
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    212

    По умолчанию

    Кто нибудь подскажите как сделать блок вычисления температуры уставки теплоносителя в зависимости от уличной температуры? Что бы там были мин., макс. температуры теплоносителя, точка излома и величина излома.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kukla100 Посмотреть сообщение
    Кто нибудь подскажите как сделать блок вычисления температуры уставки теплоносителя в зависимости от уличной температуры? Что бы там были мин., макс. температуры теплоносителя, точка излома и величина излома.
    Ты как будто и в школе не учился.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kukla100 Посмотреть сообщение
    Кто нибудь подскажите как сделать блок вычисления температуры уставки теплоносителя в зависимости от уличной температуры? Что бы там были мин., макс. температуры теплоносителя, точка излома и величина излома.
    используйте функцию LIN_TRAFO из Util.lib

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    27.08.2011
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    212

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    используйте функцию LIN_TRAFO из Util.lib
    С LIN_TRAFO разобрался, а как сделать наклон и излом графика?

  9. #9
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,110

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kukla100 Посмотреть сообщение
    С LIN_TRAFO разобрался, а как сделать наклон и излом графика?
    Может это подойдет http://www.owen.ru/forum/showthread....ll=1#post99051
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    27.08.2011
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    212

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    В какой библиотеке искать блок HEAT_TEMP? В oscat_basic_333 его нет.
    Нашёл, но при просмотре ищет библиотеку oscat.lib 2.2.11.
    Последний раз редактировалось kukla100; 22.03.2015 в 13:10.

Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Каскадное регулирование
    от Anthonymus в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 20.03.2017, 10:51
  2. Каскадное регулирование ТРМ 151-05 ИР
    от StasTokem в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.11.2013, 06:31
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.10.2013, 23:08
  4. Каскадное регулирование
    от DimAndr в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.08.2009, 07:51
  5. каскадное регулирование
    от Абдумалик в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.05.2009, 11:18

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •