    Было задание ВЫРОВНЯТЬ? Мы выровняли!

    Каждый вариант имеет свои недостатки.

  2. #22
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Антон_Б Посмотреть сообщение
    А есть ли дифф. датчик давления при нулевой разности давлений выдавал 50 % выходного сигнала. Т. е. мерил превышение и непревышение давления горячей воды над холодной?
    Всякие есть. С любой шкалой.

  3. #23
    Пользователь Аватар для and909
    Регистрация
    25.10.2013
    Адрес
    Пермь
    Сообщений
    602

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    И тогда верхние этажи будут без горячей и холодной воды.
    Ещё один вариант решения до кучи

    Гидравлическое сопротивление теплообменника постоянное? Ставим на ХВ ПОСЛЕ ответвления шайбу с эквивалентным гидравлическим сопротивлением и давление выравнивается САМО!

    Если мы беспокоимся за падение давления, то ставим насос с ПЧ ДО ответвления (на вводе ХВ) с ОДНИМ датчиком (как некоторым хочется) и получаем повышение давления при желании и ГВ и ХВ и экономим один датчик! Profit!

    Рабочее решение?

  4. #24

    По умолчанию

    Достаточно одного частотника и двух датчиков давления. Только давления надо не выравнивать, а держать в определенной пропорции. Например, если в магистральной трубе давление Pх(t), то в горячей трубе - 0,55Pх(t). Вот и все дела.

  5. #25
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,525

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от and909 Посмотреть сообщение
    Ещё один вариант решения до кучи

    Гидравлическое сопротивление теплообменника постоянное? Ставим на ХВ ПОСЛЕ ответвления шайбу с эквивалентным гидравлическим сопротивлением и давление выравнивается САМО!

    Если мы беспокоимся за падение давления, то ставим насос с ПЧ ДО ответвления (на вводе ХВ) с ОДНИМ датчиком (как некоторым хочется) и получаем повышение давления при желании и ГВ и ХВ и экономим один датчик! Profit!

    Рабочее решение?
    На мой взгляд, самое верное.

  6. #26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Достаточно одного частотника и двух датчиков давления. Только давления надо не выравнивать, а держать в определенной пропорции. Например, если в магистральной трубе давление Pх(t), то в горячей трубе - 0,55Pх(t). Вот и все дела.
    А каким образом вводить в частотник два сигнала от датчиков давления, если у него один вход, а задание устанавливаем потенциометром?

  7. #27
    Пользователь
    Регистрация
    27.01.2014
    Адрес
    Кузбасс
    Сообщений
    77

    По умолчанию

    Эээээххххх, ТПС глянь схему стандартного теплоузла, там все уже расписано! Тепловычислитель с датчиками выведи на свой частотник и вся задача решена!

  8. #28
    Пользователь Аватар для and909
    Регистрация
    25.10.2013
    Адрес
    Пермь
    Сообщений
    602

    По умолчанию

    С ПЧВ ОВЕН дело не имел, но специально для ТС посмотрел в мануал.
    Обратите внимание на клеммы 53 и 60. Это аналоговые входы в количестве 2х штук.
    Нужно подключить к ним ДД и сконфигурировать должным образом.

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ПЧВ Овен.jpg 
Просмотров:	435 
Размер:	83.9 Кб 
ID:	11758

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.03.2011, 18:53
  2. давление воздуха и разрежение
    от Cherns в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.09.2009, 08:18
  3. Давление пара
    от Айдар в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 10:01
  4. Ответов: 61
    Последнее сообщение: 12.09.2008, 10:49
  5. 2ТРМ1 - Давление и температура
    от Wolf в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 30.11.2007, 09:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •