Было задание ВЫРОВНЯТЬ? Мы выровняли!
Каждый вариант имеет свои недостатки.
Было задание ВЫРОВНЯТЬ? Мы выровняли!
Каждый вариант имеет свои недостатки.
Ещё один вариант решения до кучи
Гидравлическое сопротивление теплообменника постоянное? Ставим на ХВ ПОСЛЕ ответвления шайбу с эквивалентным гидравлическим сопротивлением и давление выравнивается САМО!
Если мы беспокоимся за падение давления, то ставим насос с ПЧ ДО ответвления (на вводе ХВ) с ОДНИМ датчиком (как некоторым хочется) и получаем повышение давления при желании и ГВ и ХВ и экономим один датчик! Profit!
Рабочее решение?
Достаточно одного частотника и двух датчиков давления. Только давления надо не выравнивать, а держать в определенной пропорции. Например, если в магистральной трубе давление Pх(t), то в горячей трубе - 0,55Pх(t). Вот и все дела.
Эээээххххх, ТПС глянь схему стандартного теплоузла, там все уже расписано! Тепловычислитель с датчиками выведи на свой частотник и вся задача решена!