Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 29 из 29

Тема: Паровой котел

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alexx751 Посмотреть сообщение
    Мы наверное о разных котлах разговор ведем.
    Общий ПЗК и один ПЗК перед горелкой соответствует Правилам, но не дает
    возможность опрессовать горелку в отдельности.Если одна-две горелки -
    в принципе не страшно, а если 4 и более?
    Вот если уж правила читать, то читать правильно

    "7.33. На газопроводе перед каждой горелкой котла последовательно должны устанавливаться два ПЗК.
    При использовании в качестве запорной арматуры двух быстродействующих запорных клапанов и индивидуального регулирующего клапана перед каждой горелкой установка общекотлового предохранительного запорного клапана не обязательна.
    Допускается установка одного ПЗК и отключающего устройства с электроприводом (очередность определяется проектом) и трубопровода безопасности между ними, при условии установки общекотлового предохранительного запорного клапана."

    И это только по 7 разделу ПБ 12.529 и только для котлов мощностью больше 420 ГДж/ч.

    Топик стартер имел ввиду явно небольшой котёл, с малой мощностью, а это 5 раздел ПБ и 2 ПЗК перед горелкой, без вариантов.

    Далее, утверждение, что на каждую горелку свой контроллер и это самое распространённое решение, меня очень удивило Местный щит управления горелкой это да, возле каждой, а вот контроллер один на весь котёл, с резервированием, как контроллера, так и сети.

    Я за свою карьеру видел много вариантов автоматизации котлов, и котлы небольшие, до 20 т.пара/час очень часто автоматизируются с помощью мелких контроллеров, очень часто даже без АРМ машиниста, чисто на ключах. И даже наблюдал варианты когда все защиты котла выполненны на релейных схемах, а регулирование на CPU.

  2. #2

    По умолчанию

    Можно, вернее нужно и так. Поэтому я и спросил первым делом про проект. Но если котел не вновь устанавливаемый то не редки случаи когда автоматику привязывают к существующему газовому тракту без каких либо изменений последнего, потому как любое вмешательство довольно таки чревато. Так что хотя бы общую функционалку хоть как нибудь посмотреть.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    13.07.2011
    Адрес
    Макеевка
    Сообщений
    234

    По умолчанию

    Всем огромное спасибо за советы и предложения. Выбор был сделан . Думаю тему можно закрывать.
    Последний раз редактировалось Зоя; 17.10.2012 в 09:40.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от desperadoes Посмотреть сообщение
    Всем огромное спасибо за советы и предложения. Выбор был сделан . Думаю тему можно закрывать.
    и какой, если не секрет?

  5. #5

    По умолчанию

    Оборудование не ОВЕН

  6. #6

    По умолчанию

    а если не секрет то всетаки какой контролер выбрали.

  7. #7

    По умолчанию

    дайте пожалуйста посмотреть на образец котельной
    и извините пожалуйста если написал не в той теме

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. Котел Е1,0-0,9 (газ)
    от CEkip в разделе Наши проекты
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.07.2012, 03:18
  2. Котел КВм-3,5(2,5) ШпВТ
    от CEkip в разделе Наши проекты
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.12.2011, 15:47
  3. Котел КВр-0,6-95КБДо
    от CEkip в разделе Наши проекты
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.06.2011, 11:33
  4. Котел КВСА-0,4 (нефть)
    от CEkip в разделе Наши проекты
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.05.2011, 14:25
  5. трм133+паровой калорифер?
    от yra75 в разделе Разработки
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.06.2009, 20:14

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •