Все намного проще. На вход -Y_MANUAL =записываете значение
которое должно быть на выходе Y в ручном режиме.(0...10..100)
Для перевода в ручной режим подаете на вход MANUAL =1
PID регулятор отключаеться и на выходе будет записаная величина. Вход RESET Вообще то для другого предназначен.
Вход RESET Сбрасывае накопленные вычисления интегральной составляющей. Етот вход удобно использовать во время настройки
контура регулирования (подбор коеффиц.) что бы не загнать обьект
регул. в авар.сост. Выходы OVERFLOW или LIMITS_ACTIVEможно соединить с вх.RESET
Во время настр.контура.