Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 53

Тема: ТТР!! как токое может быть ???

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    И самый главный вопрос !!

    Нельзя сделать ТТр так что при прогорании или сгорании или еще какой либо причине!!!! ТТр не прошивало ! а просто : на входе есть - на выходе нет !!! это повысит надежность данного устройства и обезопасит жизнь людей ! !!!

  2. #2

    По умолчанию

    Пока насколько мне известно никто такого не придумал, это же полупроводники которым свойственно замыкать ...

    Бесконтактные коммутирующие устройства любого типа не являются "размыкателями" цепи, поэтому использовать их в качестве отключающих устройств и тем более в случаях когда от этого зависят жизни людей НЕЛЬЗЯ! Твердотельное реле это лишь "регулирующий" элемент и использовать его в качестве контактора который физически разъединяет цепь нельзя, обязательно должен быть контактор сам собой исполняющий роль "размыкателя".

    Именно поэтому практически все модели ПИД-регуляторов имеют второй канал регулирования (дискретный вкл.-выкл.) кроме основного (аналового ПИД) для управления.
    Иными словами при использовании ТТР в ответственных применениях, где "не отключение" нагрузки чревато последствиями нужно задействовать в ПИД-регуляторе второй канал управления (дискретный выход релейный с предельной уставкой) на котором будет установлена "критическая" уставка при превышении которой будет отключение вводного автомата либо контактора цепей питания ТЭНов. Т.е. когда произойдет замыкание ТЭНов и перегрев их будет отключаться питание нагревателей дополнительным контактором.
    Вот тогда это будет оконченный вариант системы и безопасный.

    Дополнительное реле дискретного типа может быть во всех ПИД-регуляторах ОВЕН: ТРМ10, ТРМ210, ТРМ101...

  3. #3

    По умолчанию

    А лучше сделать по другому, поставить дополнительный датчик температуры и подключить его к трм1 (помимо основного ПИД регулятора) который при превышении температуры будет размыкать мощный пускатель и обезточивать всю систему....а не надеяться на надёжность тв.телого реле...т.к от зависания контроллера и пробивания твердотелки никто не затрахован

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от nevii Посмотреть сообщение
    А лучше сделать по другому, поставить дополнительный датчик температуры и подключить его к трм1 (помимо основного ПИД регулятора) который при превышении температуры будет размыкать мощный пускатель и обезточивать всю систему....а не надеяться на надёжность тв.телого реле...т.к от зависания контроллера и пробивания твердотелки никто не затрахован
    Зачем такие сложности? Все давно придумано.
    Устанавливается контактный (биметаллический) датчик нагрева. При его срабатывании подается питание на независимый расцепитель автомата в цепи ТЭНов и ТТР. И все, собственно. Дешево и сердито.

  5. #5
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    Или нужно вести контроль времени работы тэнов (наличие напряжения на выходе ТТР) .И в случае превышения времени отключать эм.пускатель.
    Пускатель включен постоянно (последовательно с ТТР) ,а в случае срабатывания таймера ,размыкается и отключает ТЭНы- как дополнительная мера к токовой защите.
    электронщик до мозга костей и не только

  6. #6
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    Надо сначала договорится от чего защищаем ,а уж потом выбирать средства .Если говорим ,например о di\dt , то причем тут би-металл или доп.датчик температуры .Если говорим о перегреве кристалла ,то может и да.Хотя еще проще, выбирать с запасом теплоотвод от кристалла и теплоотвод из шкафа.
    электронщик до мозга костей и не только

  7. #7

    По умолчанию

    Защищаем видимо от аварийного режима работы ТЭНов в случае если реле уже ушло по перегреву в неуправляемый режим. Выбирать с запасом теплоотвод нужно обязательно, но иметь защиту где это оправдано (большие риски пожара, нет персонала для контроля процесса, недопустимость перегрева и пр..) тоже хорошо.

    Но всё-таки не пойму неприятия в использовании уже имеющихся в ПИД-регуляторе возможностей:
    1. Настройка дополнительного канала регулятора на "аварийную" уставку для отключения вводного автомата с помощью расцепителя либо контактора питания.
    2. Не забывайте что в ПИД-регуляторах есть функция контроля выходной цепи (когда нет изменений\отклика в нагрузке на действия регулятора).

    Сложности скорее возникают когда используют позиционный регулятор с твердотельным реле (ТРМ1) но тогда уже имеет смысл по цене всё-таки заменить на один ПИД-регулятор ...

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Если говорим ,например о di\dt , то причем тут би-металл или доп.датчик температуры .
    di/dt - это по сути всплеск напряжения, курим электродинамику и вакуумные выключатели. Откуда он на ТЭНах?

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    19.06.2009
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    120

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    di/dt - это по сути всплеск напряжения, курим электродинамику и вакуумные выключатели. Откуда он на ТЭНах?
    Нужно обратить внимание на состояние питающей сети! Если есть перекос по фазам вот вам и повышенное напряжение и соответственно превышение по току! Еще в практике встречались неисправности ТЭНов при нагреве происходил пробой на корпус при выключении и последующем снижении температуры сопротивление приходило в заводские рамки!!
    Последний раз редактировалось ksn33; 09.12.2011 в 16:19.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ksn33 Посмотреть сообщение
    Нужно обратить внимание на состояние питающей сети!
    Как-то сталкивался с кратковременными бросками напряжения по одной фазе. (Почти больше месяца длились, потом исчезли) Помогла вот эта штучка http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9285 Установил на каждую Фазу в распред. шкафчике. за этот месяц один варистор почти полностью разрушился, но проблем от этих скачков я уже не имел.

Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 03.11.2010, 08:31
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.09.2010, 16:07
  3. мв110-8ас перестал быть скоростным
    от AntoNechayuk в разделе Мх110
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.05.2010, 13:11
  4. Может ли кто помочь ? :)
    от ulsan в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.06.2009, 11:29
  5. Может кто подскажет
    от Wanted в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.11.2008, 16:57

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •