Тема: Нестабильность сигнала на аналоговом выходе

  1. #21

    По умолчанию

    To Сергей_М:
    Прошу прощения за режим тишины.
    Подскажите как и когда Вы отправили контроллер в ремонт?

  2. #22

    По умолчанию

    Эээ ... ещё не отправил, руки не дошли. Звонил в сервис в Казань, там сказали, что отправят в Москву. Так я туда и отправлю ... Куда скажете туда и пошлю.

  3. #23

    По умолчанию

    Здравствуйте. Действительно такая проблема была. Заключалась она в некорректном меж процессорном обмене - в итоге на выходе наблюдались кратковременные провалы. Проблема была обнаружена в конце 11 года, исправлена в начале 12. Все ПЛК150/154 произведенные ранее 12 года содержат данную проблему.

    Данная ошибка устраняется перепрошивкой PIC процессора. Для этого необходимо передать ПЛК в сервисный центр. В описании проблемы необходимо указать: нестабильный сигнал ВУ. Необходима перепрошивка PIC.

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. ТРМ133-У.01. Нет управляющего сигнала на выходе 0-10в.
    от Алекс111 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.06.2011, 16:45
  2. нестабильность связи с мва8 по Dcon
    от Марат в разделе Мх110
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.08.2010, 13:25
  3. об аналоговом выходе плк-63
    от maksimov в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 01.03.2010, 20:27
  4. Пульсации на аналоговом выходе ТРМ, ПЛК
    от Казак в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 13:50
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.01.2009, 20:10

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •