Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 29 из 29

Тема: Помогите умные люди

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Друзья есть еще такой вопрос. Датчик давления ПД100-ДИ на 6 кг стоит на котельной подключен через мва8 к плк 100 работает ровно пол дня а потом начинает показывать фигню. Снимаешь его и опять ставишь все нормально опять становится.котельную недавно запустили. в чем проблема подскажите!

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,084

    По умолчанию

    Меняйте датчик.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    Меняйте датчик.
    Да датчик уже раза 3 менял.работает пол дня и опять такая же фигня начинается. Мне тут уже говорили что может это воздух заходит или его заземлить надо

  4. #4

    По умолчанию

    Датчик смонтирован с использованием трубки Перкинса?
    http://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%F0%...EA%E8%ED%F1%E0
    или её аналога?
    P. S. Скорее всего у Вас датчик перегревается.
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gans Посмотреть сообщение
    Датчик смонтирован с использованием трубки Перкинса?
    http://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%F0%...EA%E8%ED%F1%E0
    или её аналога?
    P. S. Скорее всего у Вас датчик перегревается.
    Нет он стоит без трубки.просто врезка в трубу см 20

  6. #6

    По умолчанию Мнение со стороны

    Цитата Сообщение от chefan26rus Посмотреть сообщение
    Нет он стоит без трубки.просто врезка в трубу см 20
    Здравствуйте. Я тогда перефразирую вопрос ) а какова температура измеряемой среды? Трёх-ходовой кран стоит?
    P. S. По прежнему считаю что Ваш датчик перегревается.
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  7. #7

    По умолчанию

    С датчиком мы разобрались. Теперь есть другой вопрос-как к плк 100 подключить 2 МВА8

  8. #8

    По умолчанию

    обычно подключают витой парой, говорят дешево и качественно