С точки зрения программы и железа порт DBGU на 100 и 150 - братья-близнецы
С точки зрения программы и железа порт DBGU на 100 и 150 - братья-близнецы
я неправильно выразился. на ПЛК 100, я делал все на обычном ком(сом1), а так как в ПЛК 150 нету обычнго кома, то приходится использовать сом - debug.
После втыкания кабеля без перемычки обязателен резет.
"ну над подключением теплосчетчиков, водсчетиков мы задумались, сделаем.
больше ни у кого никаких пожеланий нет??????"
Есть!!! "Теплокомовские" ВКТ-шки! У нас зачастую они тока и ставятся
я ресетил, пробывал и с перемычкой, и без перемычки. Вчера укоротил кабель, он у меня был более 3 метров. теперь 50 см гдето. что то показывало($01). но потом и это исчезло.
модем работет номрально. все исправно, кабель прозванивали уже несоклько раз, все как на схеме. Так что проблемма не в кабеле. Вы сами пробывали подключить GSM модем к ПЛК 150???
http://www.teplocom.spb.ru/ а там ВКТ7 и ВКТ5
Несомненно. А с каким номером порта Вы работаете?
я счас опишу все что я сделал, и вы скажите что не так делаю. Была программа, которая работала на ПЛК100(использовал обычный порт рс232) при открытии порта, в программе, указывал COM1(SysComOpen(COM1)). Теперь надо перейти на ПЛК 150. Взял кабель который идет в поставке с ПЛК (расковырял полиэтилен) и обрезал перемычку, заменил маму на папу(разумеется учел что отсчет контактов на них отличается). В программе при открытии порта, при переходе на ПЛК 150, указал COM4 (SysComOpen(COM4)). COM4 насколько я понимаю это порт дебуг. остальные просто не открываются))) Подсоеденил модем к контроллеру через кабель, в котром обрезал перемычку. Данных не получаю. Снимал с верхней панели синюю перемычку, тоже ничего не получается. Может быть еще что нибудь нужно настроить ? или может нужен нуль-модемный ?? В чем проблемма ?