Страница 298 из 426 ПерваяПервая ... 198248288296297298299300308348398 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,971 по 2,980 из 4779

Тема: Фичи и баги OWEN Logic

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Королев Кирилл Посмотреть сообщение
    Коллеги, выпустили хотфикс Owen Logic 2.5.341 в котором исправили некорректную работу retain и ПИД регулятора в ПР200 (версия встроенного ПО прибора v2.59).
    Ну что ж? Установил. Через пару-тройку недель проверю работу =)
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net | Канал в ТГ @CsCsNetLab

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Королев Кирилл Посмотреть сообщение
    Коллеги, выпустили хотфикс Owen Logic 2.5.341 в котором исправили некорректную работу retain и ПИД регулятора в ПР200 (версия встроенного ПО прибора v2.59).
    Обновил ОЛ, обновил прошивку из него, retain по прежнему не сохраняются.
    Что-то не доисправляли?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Никола Казанский Посмотреть сообщение
    Обновил ОЛ, обновил прошивку из него, retain по прежнему не сохраняются.
    Что-то не доисправляли?
    Укажите полную модификацию прибора
    Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
    email: k.korolev@owen.ru

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Королев Кирилл Посмотреть сообщение
    Укажите полную модификацию прибора
    ПР102.24.2416.13.2

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Никола Казанский Посмотреть сообщение
    ПР102.24.2416.13.2
    Прошивки для ПР102 не обновлялись в последних релизах. Пришлите, пожалуйста, мне на почту Ваш проект, заводской номер прибора и уточните, подключено ли что-нибудь к прибору помимо питания и USB (если подключено, то приведите схему подключения).
    Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
    email: k.korolev@owen.ru

  6. #6

    По умолчанию

    Немного потестировал работу штатного ПИД-регулятора в Овен Лоджик (как понимаю, именно он имеется ввиду под именем регулятора ПР200?).
    Мне показалось, что явно появилось ограничение интегральной составляющей при достижении максимума, которого раньше точно не было.
    И при достижении минимума интегральная точно не ограничивается (как и раньше, в принципе). Хотя, если теперь есть ограничение по максимуму, логично, чтобы было ограничение и по минимуму, так было бы правильно, что ли.

    Конечно, возможно я ошибаюсь и исправили что-то другое.
    И именно поэтому очень хочется подробных комментариев от разработчиков по этому поводу (что исправили в ПИД-регуляторе).

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ruslanadm Посмотреть сообщение
    Немного потестировал работу штатного ПИД-регулятора в Овен Лоджик (как понимаю, именно он имеется ввиду под именем регулятора ПР200?).
    Мне показалось, что явно появилось ограничение интегральной составляющей при достижении максимума, которого раньше точно не было.
    И при достижении минимума интегральная точно не ограничивается (как и раньше, в принципе). Хотя, если теперь есть ограничение по максимуму, логично, чтобы было ограничение и по минимуму, так было бы правильно, что ли.

    Конечно, возможно я ошибаюсь и исправили что-то другое.
    И именно поэтому очень хочется подробных комментариев от разработчиков по этому поводу (что исправили в ПИД-регуляторе).
    В версии Owen Logic 2.5.340 (версия встроенного ПО ПР200 2.57) ПИД выдавал все время 0 на своем выходе. В новой версии прошивки откатили изменения и работа ПИД регулятора идентична версии встроенного ПО 2.56.
    Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
    email: k.korolev@owen.ru

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Королев Кирилл Посмотреть сообщение
    В версии Owen Logic 2.5.340 (версия встроенного ПО ПР200 2.57) ПИД выдавал все время 0 на своем выходе. В новой версии прошивки откатили изменения и работа ПИД регулятора идентична версии встроенного ПО 2.56.
    Здравствуйте!
    Выявленная проблема следующая:

    прибор ПР200-220.25.1.0 + Owen Logic 2.5.341. ПИД в режиме "Холодильник" при запуске автонастройки не выдает управление - выход = 0 постоянно. В симуляторе работает, после загрузки в прибор в железе на выходе ПИД нулевой сигнал. При этом в режиме "Нагреватель" ПИД после загрузки в прибор работает корректно - выдает управление при автонастройке в соответствии с описанием.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,512

    По умолчанию

    Это не ошибка, это просто такие таймеры внутри прошивки, выхода прошедшего времени таймера в них просто нет по определению. Используйте модернизированные, вроде выкладывали на форуме, и даже таймеры с паузами люди делали.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    выхода прошедшего времени таймера в них просто нет по определению.
    Жаль. Есть необходимость измерять короткие интервалы. Пока это делается косвенными методами, через измерение времени цикла, затратно по вычислениям.

Страница 298 из 426 ПерваяПервая ... 198248288296297298299300308348398 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 404
    Последнее сообщение: 25.08.2020, 15:17
  2. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 401
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 19:46
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 14:16
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 20:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •