С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
G5NB-1A-E если точно.
Маленькая и большая - это безразмерные величины.залипает реле от маленькой нагрузки
Нагрузка характеризуется потребляемым током,
характером нагрузки - индуктивная, активная, емкостная.
У некоторых нагрузок имеется значительный пусковой ток - у ламп накаливания в 14 раз.
Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 06.03.2018 в 11:36.
У меня пр200 управляет светом. Маленькая нагрузка это светодиодные светильники. Первая релюшка накрылась в первую же неделю от лампы в 20вт на одном выходе, Вторая через полгода от лампочки в 30вт на другом выходе.
Так как щиток собран, то городить надстройку в виде дополнительных релюшек не представляется возможным. И очень не удобно лишаться света каждый раз, когда залипает реле.
Последний раз редактировалось Sel; 06.03.2018 в 12:18.
Резко емкостной характер нагрузки. При включении- большой пусковой ток.
Внутрь ПР - тиристорные оптопары вместо реле, снаружи место для 8шт BTA16 с небольшими радиаторами найдёте.Так как щиток собран, то городить надстройку в виде дополнительных релюшек не представляется возможным. И очень не удобно лишаться света каждый раз, когда залипает реле.
В линейке овна есть пр114 с выходами с симисторной и транзисторной оптопарой. Подскажите, подойдут эти элементы для ПР200 и какие маркировки деталей?
Смешно, промышленное реле, которое боится светодиодных ламп. Хотя да, оно не домашнее, а промышленное, а в проме диоды не используют )))
Это все лирика, я уже начитался про пусковые токи. Если бы раньше узнал о том, что пр не дружит с моим тз (управление светом в квартире) принял бы меры. А сейчас все собрано и ищу способы обхода данного косяка.
Спасибо за направление. Но я ни бум бум в электронике и не совсем понял связку. На сколько я понял, ВТА ставятся снаружи и управляются через 220В. Т.е. внутрь ничего не ставим? И есть ли колодки для тиристоров, так как пайка в шкафу это сложно, а разводить платы это очень сложно для меня.
Последний раз редактировалось Sel; 06.03.2018 в 13:28.
Вы не первый кто сталкивается с подобной проблемой, http://cs-cs.net/ostorozhno-svetodiody-pitanie-led-lamp
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Спасибо, уже читал. Но решения вопроса там нет, кроме как искать другие светильники (с учетом того, что большинство светильников идут с шумными блоками) или собирать дорогую обвязку, которая, как он сам пишет, не помогает.
Вопросы к Вам, как к специалисту технической поддержки:
1. Какие аналоги твердотельных реле может порекомендовать Овен для замены G5NB-1A-E для отсутствия проблем со светодиодным освещением?
2. Какие решения предлагает Овен для реализации светодиодного освещения?
3. Какие симисторные и транзисторные оптопары используются в ПР114 (маркировки) и возможно ли их установить в ПР200?
Конечно я понимаю, что колхозинг и замена элементов снимает ответственность с производителя. Поэтому хотелось бы послушать Ваши рекомендации для не гарантийной продукции.
Как я понимаю, бесконтактные способы включения спасут от проблем "залипания контакта" и при умирании бесконтактной ситсемы произойдет обесточивание системы. Все же интереснее остаться с выключенным светом, чем с постоянно включенным.
Последний раз редактировалось Sel; 06.03.2018 в 15:04.
Sel - немного плохо читали, потому что даже если бы вы использовали обычные лампы накаливания, то при их перегорании были бы похожие проблемы. Всегда надо устанавливать промежуточные реле.